Уже ответил, читайте выше.
Приведу пример расчётов:
Кабель сечением 4 мм2 с автоматическим выключателем на 32 А:
1. 36 х 0,93 = 33,5 (ГОСТ Р 53769-2010, таблица 19)
2. 33,5 х 1,16 = 38,9 (10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; )
3. 38,9 х 0,88 = 34,2 (ПУЭ, таблица 1.3.3.)
4. 32 х 1,45 = 46,4 (максимальный ток)
Вывод: Если установить на кабель 4 мм2 автоматический выключатель на 32 А, то изоляция кабеля поплавится, так как она рассчитана в аварийном режиме на ток не более 38,9 А, а по кабелю может длительно проходить 46,4 А.
+++ Хм, честно признаюсь, что про существование расчётов знаю, но сам ни когда не рассчитывал, всегда пользовался таблицами.
Тем не менее, если руководствоваться предложенной Вами таблицей 134, то
"ток для одного двухжильного 4мм2 для проводов, проложенных в одной трубе - 32А",
поскольку
"При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются."
Или и здесь я не прав?
Чтобы не утруждать себя расчётами, открывайте таблицу 1.3.4. и выбирайте допустимый длительный ток в столбе "в трубе" "одного трехжильного".
Не правы, здесь говориться о проводах, а не о кабеле, и о том, что можно принимать значения для 5 жильных кабелей, как для 4 жильных.
Вы же прокладываете трёхжильный, какие могут быть вопросы? Двухжильный кабель сейчас вообще запрещено прокладывать (кроме ответвлений ВЛ).ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Так по третей жиле так же протекают токи, вот Вы и должны это брать во внимание.
Zux, почитайте статью "Причины и последствия коротких замыканий в электропроводке".
Микола, большое спасибо за разъяснения, всё кратко и понятно. Про плиту буду думать. Скорее всего, куплю раздельные варочную поверхность и духовку и кину дополнительный кабель.
Не подскажете ли где указано, что при подсоединении многожильного провода (ПВ3) к АЗ и сжимам необходимо использовать гильзы? Достаточно ли при подключении провода ПВ3 6мм2 к сжимам использовать наконечники НШВИ, или необходимы медные?
На какую таблицу ориентироваться при выборе кабеля по допустимому току в случае устройства трехфазного ввода (пять проводов ПВ3 6мм2, в кабельном канале) в квартиру в жилом доме от этажного щитка до квартирного ЩРУ?