Тема: Разные фазы в одной комнате. Не запрещено?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Zux
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Вам надо смотреть таблицу 1.3.4.
    +++ Прошу прощения за детский вопрос, однако почему 134, а не 136? Ведь в первой речь о проводах, а во второй о кабелях, коим и является ВВГнг 3х4?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    +++ Прошу прощения за детский вопрос, однако почему 134, а не 136? Ведь в первой речь о проводах, а во второй о кабелях, коим и является ВВГнг 3х4?
    Уже ответил, читайте выше.
    Приведу пример расчётов:
    Кабель сечением 4 мм2 с автоматическим выключателем на 32 А:
    1. 36 х 0,93 = 33,5 (ГОСТ Р 53769-2010, таблица 19)
    2. 33,5 х 1,16 = 38,9 (10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; )
    3. 38,9 х 0,88 = 34,2 (ПУЭ, таблица 1.3.3.)
    4. 32 х 1,45 = 46,4 (максимальный ток)
    Вывод: Если установить на кабель 4 мм2 автоматический выключатель на 32 А, то изоляция кабеля поплавится, так как она рассчитана в аварийном режиме на ток не более 38,9 А, а по кабелю может длительно проходить 46,4 А.

  3. #3
    Zux
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Приведу пример расчётов:
    +++ Хм, честно признаюсь, что про существование расчётов знаю, но сам ни когда не рассчитывал, всегда пользовался таблицами.

    Тем не менее, если руководствоваться предложенной Вами таблицей 134, то
    "ток для одного двухжильного 4мм2 для проводов, проложенных в одной трубе - 32А",

    поскольку

    "При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются."

    Или и здесь я не прав?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    +++ Хм, честно признаюсь, что про существование расчётов знаю, но сам ни когда не рассчитывал, всегда пользовался таблицами.
    Чтобы не утруждать себя расчётами, открывайте таблицу 1.3.4. и выбирайте допустимый длительный ток в столбе "в трубе" "одного трехжильного".

    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Или и здесь я не прав?
    Не правы, здесь говориться о проводах, а не о кабеле, и о том, что можно принимать значения для 5 жильных кабелей, как для 4 жильных.

  5. #5
    Zux
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    выбирайте допустимый длительный ток в столбе "в трубе" "одного трехжильного".
    +++ Подскажите, пожалуйста, почему для расчёта тепловыделения берётся ТРЁХжильный? В каком случае тепловыделение трёхжильного (L+N+PE) кабеля может быть больше двухжильного (L+N)?

    Я не пытаюсь выкрутиться, а хочу понять принцип, по которому составлялись эти таблицы.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, почему для расчёта тепловыделения берётся ТРЁХжильный?
    Вы же прокладываете трёхжильный, какие могут быть вопросы? Двухжильный кабель сейчас вообще запрещено прокладывать (кроме ответвлений ВЛ).ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    В каком случае тепловыделение трёхжильного (L+N+PE) кабеля может быть больше двухжильного (L+N)?
    Так по третей жиле так же протекают токи, вот Вы и должны это брать во внимание.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Я не пытаюсь выкрутиться, а хочу понять принцип, по которому составлялись эти таблицы.
    Эти таблицы сейчас устарели, хотя ими не запрещено пользоваться.

  8. #8

  9. #9
    Zux
    Гость
    Микола, большое спасибо за разъяснения, всё кратко и понятно. Про плиту буду думать. Скорее всего, куплю раздельные варочную поверхность и духовку и кину дополнительный кабель.

    Не подскажете ли где указано, что при подсоединении многожильного провода (ПВ3) к АЗ и сжимам необходимо использовать гильзы? Достаточно ли при подключении провода ПВ3 6мм2 к сжимам использовать наконечники НШВИ, или необходимы медные?

    На какую таблицу ориентироваться при выборе кабеля по допустимому току в случае устройства трехфазного ввода (пять проводов ПВ3 6мм2, в кабельном канале) в квартиру в жилом доме от этажного щитка до квартирного ЩРУ?