baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 39

Тема: Можно ли выполнить электромонтаж скрытой электропроводки в деревянных домах при помощи металлорукава?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Запрещено, они не обладают локализационной способностью. Читайте внимательно тему, здесь уже обсуждались эти вопросы.

  2. #2
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Запрещено, они не обладают локализационной способностью. Читайте внимательно тему, здесь уже обсуждались эти вопросы.
    Как определить обладает ли данная стальная труба выполненная из нержавеющей стали локализационной способностью?
    Тут прочитал что для проводов до 2.5 сечением толщина стальной трубы не нормируется - следует ли из этого что для прокладки кабеля с сечением жилы до 2.5 можно применять стальную трубу, в том числе стальную трубу из нержавеющей стали с любой толщиной стенки?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Тут прочитал что для проводов до 2.5 сечением толщина стальной трубы не нормируется
    Это написано в СП 31-110-2003, так как самая минимальная толщина стенки по ГОСТ составляет не менее 1,6 мм.
    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
    И 70 УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97)
    Срок введения в действие 1 января 1993 г.
    Взамен ВСН 370-76

    Инструкция распространяется на монтаж силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемых изолированными проводами всех сечений и кабелями с сечением жил до 120 мм2 в пластмассовых и стальных трубах, стальных шлангах и пластмассовых рукавах. Указаны области применения труб в электропроводках, даны краткие сведения о механизмах и приспособлениях при выполнении работ.

    Для инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих.

    4. НОМЕНКЛАТУРА, СОРТАМЕНТ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
    4.3. Применяют также трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-76 сортамент, прил. 12, легкие и обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, прил.13.



    Таблица 1
    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ

    Трубы (материал)
    Стальные трубы легкие водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-76*

    Здания, сооружения, помещения, зоны, установки
    Производственные, административные и бытовые здания с помещениями по п.п. 1.1.6 – 1.1.12 ПУЭ. Здания из легких металлических конструкций (ЛМК) с горючим и трудно-горючим утеплителем.
    Жилые и общественные здания. Здания и помещения для ЭВМ. Зрительные залы с количеством мест от 800 и более;
    манежи, эстрады, сценические комплексы, кинопроекционные и перемоточные помещения в зданиях культурно-просветительных и зрелищных учреждений;
    спальные корпуса пионерских лагерей, детские ясли и детские сады; стационары больничных учреждений и сблокированные с ними здания; учреждения для матерей и детей; интернаты для престарелых и инвалидов. Чердаки, технические этажи и подполья, подвалы. Пожароопасные зоны в т.ч. в складских помещениях промышленных предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, общественных зданий и сооружений.*5,7. Зоны для работы с нагретым металлом, открытым пламенем. Наружные установки.

    Способ прокладки по основаниям и конструкциям из горючих материалов
    Непосредственно

    Стальные трубы обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*

    Здания, сооружения, помещения, зоны, установки
    Взрывоопасные зоны*7. Здания из ЛМК

    Способ прокладки по основаниям и конструкциям из горючих материалов
    Непосредственно

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения