Тема: Разные фазы в одной комнате. Не запрещено?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    +++ Хм, честно признаюсь, что про существование расчётов знаю, но сам ни когда не рассчитывал, всегда пользовался таблицами.
    Чтобы не утруждать себя расчётами, открывайте таблицу 1.3.4. и выбирайте допустимый длительный ток в столбе "в трубе" "одного трехжильного".

    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Или и здесь я не прав?
    Не правы, здесь говориться о проводах, а не о кабеле, и о том, что можно принимать значения для 5 жильных кабелей, как для 4 жильных.

  2. #12
    Zux
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    выбирайте допустимый длительный ток в столбе "в трубе" "одного трехжильного".
    +++ Подскажите, пожалуйста, почему для расчёта тепловыделения берётся ТРЁХжильный? В каком случае тепловыделение трёхжильного (L+N+PE) кабеля может быть больше двухжильного (L+N)?

    Я не пытаюсь выкрутиться, а хочу понять принцип, по которому составлялись эти таблицы.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, почему для расчёта тепловыделения берётся ТРЁХжильный?
    Вы же прокладываете трёхжильный, какие могут быть вопросы? Двухжильный кабель сейчас вообще запрещено прокладывать (кроме ответвлений ВЛ).ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    В каком случае тепловыделение трёхжильного (L+N+PE) кабеля может быть больше двухжильного (L+N)?
    Так по третей жиле так же протекают токи, вот Вы и должны это брать во внимание.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Я не пытаюсь выкрутиться, а хочу понять принцип, по которому составлялись эти таблицы.
    Эти таблицы сейчас устарели, хотя ими не запрещено пользоваться.

  5. #15

  6. #16
    Zux
    Гость
    Микола, большое спасибо за разъяснения, всё кратко и понятно. Про плиту буду думать. Скорее всего, куплю раздельные варочную поверхность и духовку и кину дополнительный кабель.

    Не подскажете ли где указано, что при подсоединении многожильного провода (ПВ3) к АЗ и сжимам необходимо использовать гильзы? Достаточно ли при подключении провода ПВ3 6мм2 к сжимам использовать наконечники НШВИ, или необходимы медные?

    На какую таблицу ориентироваться при выборе кабеля по допустимому току в случае устройства трехфазного ввода (пять проводов ПВ3 6мм2, в кабельном канале) в квартиру в жилом доме от этажного щитка до квартирного ЩРУ?

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Скорее всего, куплю раздельные варочную поверхность и духовку и кину дополнительный кабель.
    Перед покупкой обязательно обратите внимание на потребляемую мощность, чтобы точно рассчитать необходимое сечение проводников кабеля.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Не подскажете ли где указано, что при подсоединении многожильного провода (ПВ3) к АЗ и сжимам необходимо использовать гильзы?
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические
    2.1.9. Контактные соединения пластин из твердого алюминиевого сплава и алюминиевой части медно-алюминиевых пластин с алюминиевыми проводниками (выводами) должны выполняться сваркой или пайкой, а соединения наконечников из твердого алюминиевого сплава и алюминиевой части медно-алюминиевых наконечников с алюминиевыми жилами проводов и кабелей должны выполняться сваркой или опрессовкой.
    2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
    жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
    жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Достаточно ли при подключении провода ПВ3 6мм2 к сжимам использовать наконечники НШВИ, или необходимы медные?
    Наконечники втулочные НШВИ
    Материал коннектора: медь марки М1
    Покрытие коннектора: электролитическое лужение
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
    2.1.6. Разборные контактные соединения, не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84 , ГОСТ 9.005-72 .
    2.1.7. Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств:
    1) крепежных изделий из цветных металлов с коэффициентом линейного расширения от 18 × 10-6 до 21 × 10-6 1/°С;
    2) тарельчатых пружин по ГОСТ 3057-90 или техническим условиям на конкретные виды пружин;
    3) защитных металлических покрытий рабочих поверхностей, выбранных по ГОСТ 9.303-84 с учетом требований ГОСТ 9.005-72.
    Допускается применение других видов защитных покрытий, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;
    4) переходных деталей в виде медно-алюминиевых пластин по ГОСТ 19357-81, медно-алюминиевых наконечников по ГОСТ 9581-80 и аппаратных зажимов из плакированного алюминия по ТУ 34-13-11438-89;
    5) переходных деталей в виде пластин и наконечников из алюминиевого сплава с временным сопротивлением разрыву не менее 130 МПа (далее - твердый алюминиевый сплав);
    6) штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79 из твердого алюминиевого сплава;
    7) штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79, медно-алюминиевых;
    8) электропроводящих смазок или других электропроводящих материалов, если возможность их применения подтверждена результатами испытаний по ГОСТ 17441-84 и указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
    При применении средств 2)-8) контактные соединения, как правило, должны выполняться при помощи, стальных крепежных деталей, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72.
    Примечание . Необходимость нанесения защитного металлического покрытия на рабочие поверхности медных проводников должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
    2.1.8. Разборные контактные соединения в зависимости от группы по п. 1.2 и материала соединяемых проводников и выводов электротехнических устройств должны выполняться в соответствии с требованиями стандарта, указанными: для контактных соединений проводников с плоскими выводами, а также контактных соединений проводников между собой - в табл. 3;
    для контактных соединений проводников со штыревыми выводами - в табл. 4;
    для контактных соединений проводников с гнездовыми выводами - в табл. 5.
    Контактные соединения в соответствии с климатическим исполнением и категорией размещения электротехнических устройств, определяемыми по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70, должны выдерживать воздействие климатических факторов внешней среды, указанных в ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543-70, ГОСТ 15963-79, ГОСТ 16350-80, ГОСТ 17412-72 или в стандартах и технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    На какую таблицу ориентироваться при выборе кабеля по допустимому току в случае устройства трехфазного ввода (пять проводов ПВ3 6мм2, в кабельном канале) в квартиру в жилом доме от этажного щитка до квартирного ЩРУ?
    Вы обязаны проложить кабелем с индексом НГ. Провод ПВ3 не имеет такую изоляцию. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
    Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
    8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.
    ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03)
    285. Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.


    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    На какую таблицу ориентироваться при выборе кабеля по допустимому току в случае устройства трехфазного ввода
    ПУЭ, таблица 1.3.4. или рассчитывайте самостоятельно в соответствии с требованиями ПУЭ и ГОСТ Р 53769-2010

  8. #18
    Виктор
    Гость
    На плиту,проложите кабель 5*4мм2,можно подключить 2-3ф.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Виктор, у человека плита на 220 В, а Вы предлагаете ему проложить кабель 5х4мм2. Может объясните свой ход мысли?

  10. #20
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Двухкомнатная квартира, на вводе трёхфазник 40А.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Хочу плиту подключить к одной фазе, а остальных потребителей - к другой.
    Что мешает,плиту подключить к 2-3ф? в будущем захотите подключить более мощную плиту,уже не получиться.

прочая информация