Думаю, если внимательно прочитать, то в указанном пункте про ВРУ говориться только в первом абзаце, далее только про электрощитовые помещения. "Данный пункт не попадает под топчную".
7.1.29 Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.