Тема: Можно ли взять РЕ-проводник с той же жилы, которая является нулем?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Сергей
    Гость
    А шины не должны быть изолированными от корпуса щита? Щит у меня заземлен. Те помещения, которые желаю подключить имеют стены из гирсокартона. Может тогда все же выбрать систему ТТ? И в статье указано. что надо помещение обнести железом. Я так понимаю, это для работы УЗО идеальные условия - разность между нулем и землей сразу обеспечит отключение. Но это все же для улицы.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    выбрать систему ТТ
    Вам следует внимательно читать текст статей, а не предполагать, может быть или нет.

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    А шины не должны быть изолированными от корпуса щита?
    Шина N должна быть изолированна от металлического корпуса щита. Если щит металлический, то установите её на изоляторы.

  3. #3
    Сергей
    Гость
    Ну а смысл садить шину N на изоляцию, если все равно шины N и PE объединяются перемычкой!?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Ну а смысл садить шину N на изоляцию
    Чтобы в дальнейшей эксплуатации никто и никогда не перепутал шины N и РЕ.

  5. #5
    Сергей
    Гость
    А в чем может быть проблема, если перепутают? По факту - проводники РЕ и N - не имеют никакой разницы ( при условии, что в щите они объединены). Вот правило есть, но чем оно объясняется? Может как то это будет влиять на защиту, но как?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Чтобы в дальнейшей эксплуатации никто и никогда не перепутал шины N и РЕ
    Маркировка, устройство и расположение шин должны исключать возможность ошибочных действий обслуживающего и ремонтного персонала при отключении и подключении нулевых защитных и нулевых рабочих проводников.