Тема: Прокладка кабеля в стенах из клееного бруса

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Вадим
    Гость
    Хорошо я вас понял. А может ли случить заменой металлическим трубам, провод с повышенной защитой. Например бронированный медный провод 3х4 мм кв. ?
    Относительно перекрытий, если проводка будет проходить в середине утеплителя который не поддерживает горения типа Изовер? Возможно ли такой вариант использовать без применения труб?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    А может ли случить заменой металлическим трубам, провод с повышенной защитой. Например бронированный медный провод 3х4 мм кв. ?
    Нет, такую замену делать нельзя. Броня кабеля не обладает локализационной способностью.
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    Относительно перекрытий, если проводка будет проходить в середине утеплителя который не поддерживает горения типа Изовер?
    Утеплитель не обладает свойствами негорючего материала, соответственно не может служить защитным сплошным слоем, которым отделяют электропроводку от конструкций и деталей из сгораемых материалов.