    Прокладка кабеля в стенах из клееного бруса

    Здравствуйте господа эксперты,

    у меня дом из клееного бруса, в стенах просверлены отверстия под прокладку электропроводки.
    На вашем форуме я прочитал что следует прокладывать провод в металлических трубах. Есть ли другие безопасные способы прокладки провода? Как прокладывать провод в полу и потолке? (также с использованием труб?) как стыковать трубы при повороте 90 градусов?
    И еще, от каждого электроустановочного изделия (розетка, выключатель, светильник) я хочу протянуть провод до клеммного шкафа в тех помещении без использования распаячных коробок. Допустимо ли такое решение, всю разводку делать в клеммном шкафу? Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    Есть ли другие безопасные способы прокладки провода?
    В клеёном брусе скрытую электропроводку можно проложить в металлических трубах или отказаться от скрытой и проложить открытую. Других вариантов нет.
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    Как прокладывать провод в полу и потолке? (также с использованием труб?)
    В металлических трубах.
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    как стыковать трубы при повороте 90 градусов?
    Используют специальные фитинги.
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    от каждого электроустановочного изделия (розетка, выключатель, светильник) я хочу протянуть провод до клеммного шкафа в тех помещении без использования распаячных коробок. Допустимо ли такое решение, всю разводку делать в клеммном шкафу?
    Если не хотите устанавливать распаечные коробки, то можно протягивать до распределительного щита, только надо помнить, что при таком монтаже увеличится расход материалов и соответственно увеличится объём электромонтажных работ.

  3. #3
    Вадим
    Гость
    Относительно металлических труб какие марки лучше использовать и какие фитинги брать. В не во всех электромагазинах такая продукция есть!
    И еще, на все участки устанавливать трубу или только, где возможно подключение силовых приборов повышенной мощности? Нужна ли установка металлической трубы если планируется подключить светильник общей мощностью не более 100 W ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    Относительно металлических труб какие марки лучше использовать и какие фитинги брать. В не во всех электромагазинах такая продукция есть!
    Можно прокладывать стальными, а можно медными. Зависит от размера кошелька и профессиональных навыков монтажников.
    Фитинги к трубам можно приобрести на рынках или в сети интернет и доставкой.
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    И еще, на все участки устанавливать трубу или только, где возможно подключение силовых приборов повышенной мощности? Нужна ли установка металлической трубы если планируется подключить светильник общей мощностью не более 100 W ?
    Вне зависимости от мощности потребителя потребуется делать скрытую электропроводку в сгораемых основаниях в металлических трубах. ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  5. #5
    Вадим
    Гость
    Хорошо я вас понял. А может ли случить заменой металлическим трубам, провод с повышенной защитой. Например бронированный медный провод 3х4 мм кв. ?
    Относительно перекрытий, если проводка будет проходить в середине утеплителя который не поддерживает горения типа Изовер? Возможно ли такой вариант использовать без применения труб?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    А может ли случить заменой металлическим трубам, провод с повышенной защитой. Например бронированный медный провод 3х4 мм кв. ?
    Нет, такую замену делать нельзя. Броня кабеля не обладает локализационной способностью.
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    Относительно перекрытий, если проводка будет проходить в середине утеплителя который не поддерживает горения типа Изовер?
    Утеплитель не обладает свойствами негорючего материала, соответственно не может служить защитным сплошным слоем, которым отделяют электропроводку от конструкций и деталей из сгораемых материалов.

  7. #7
    Вадим
    Гость
    Утеплитель не обладает свойствами негорючего материала, соответственно не может служить защитным сплошным слоем, которым отделяют электропроводку от конструкций и деталей из сгораемых материалов.
    Как не обладает? Захожу на сайт производителя и вижу Степень горючести НГ.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    Как не обладает? Захожу на сайт производителя и вижу Степень горючести НГ.
    Я не нашёл по данной ссылке сертификат пожарной безопасности. Чтобы убедится в негорючести материала, его необходимо испытать и получить соответствующий сертификат. Некоторые фирмочки публикуют на сайтах левые сертификаты (подделки), или проводят испытания не имеющие отношения к необходимым испытаниям. Примеров куча, вот один из них: Можно ли выполнить электромонтаж скрытой электропроводки в деревянных домах при помощи металлорукава?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    ПУЭ, таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
    3. Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.
    ПУЭ, п. 7.1.38. Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  10. #10
    Вадим
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ПУЭ, таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
    3. Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.
    ПУЭ, п. 7.1.38. Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
    Скорее всего когда писали этот пункт утеплитель типа минеральной ваты не был еще известен. Соответственно его туда не включили!!!