    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    Получается, что использовать варочную панель на "всю катушку" можно? 39А в таблице, а по расчетам 32.
    Где Вы это увидели? Если проложите кабель сечением 6 мм2, то по таблице допустимый длительный ток составит 34 А.
    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    Следовательно духовой шкаф плюс 2 конфорки по 1.75кВт одновременно. Или я не прав?
    Не правы. Я же Вам уже написал, какое сечение кабеля необходимо применять.

  2. #12
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    Прошу совета специалиста по подключению духового шкафа и варочной поверхности на кухне
    Варочную подключайте к кабелю на который установлен АВ40А(можно заменить и на 32А),Для духового шкафа протяните отдельну линию от гр.щитка,кабелем 3*2,5мм2
    Варочная и духовой шкаф,совмещен?

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Для духового шкафа протяните отдельну линию от гр.щитка,кабелем 3*2,5мм2
    Виктор, Вы смотрели с таблицу 1.3.4. в ПУЭ, или нет? Может Вам привести расчёты?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Варочную подключайте к кабелю на который установлен АВ40А(можно заменить и на 32А),Для духового шкафа протяните отдельну линию от гр.щитка,кабелем 3*2,5мм2
    На варочную панель надо прокладывать кабель на 6 мм2. На духовой шкаф подойдёт на 2,5 мм2, только розетку надо установить не на 16 А, а на 25 А.

  6. #16
    trubad
    Гость
    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    что использовать варочную панель на "всю катушку" можно
    С такими выводам спалите, хорошо, если только проводку, Вам же сказали 6мм2. Наверняка через подъезд можно протянуть

  7. #17
    Виктор
    Гость
    Подключение в/поверхности.
    1С варочной торчит шнур 4*2,5мм2-нужно подключить к однофазной сети.Варианты.
    -меняю шнур на ПВС 3*4мм2
    -подключает мастер с тех.сервиса "родной шнур" к вилке,получиться РЕ-2,5мм2 Н-2,5мм2 Ф -5мм2. Не правильно???.
    2.С варочной торчит "родной шнур" 5 жил,РЕ-2,5мм2 Ф-две жилы по 2,5мм2 опресованы,Н-две жилы 2,5мм2 опресованы.
    -меняю на ПВС 3*4мм2
    -мастер с тех.сервиса подключает к вилке,получилось что РЕ 2,5мм2.

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Подключение в/поверхности.
    Первым делом надо открыть руководство по подключению и эксплуатации на варочную панель, посмотреть какой она мощности и изучить схему подключения, а потом выбирать сечение кабеля и вариант подключения.





    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    мастер с тех.сервиса подключает к вилке,получилось что РЕ 2,5мм2.
    Сечение N-проводника должно ровняться сечению фазного проводника, а сечение РЕ-проводника должно ровняться сечению фазного проводника, то есть L, N и РЕ должны быть одного сечения. ПУЭ, 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2.

  9. #19
    Виктор
    Гость
    Когда предлагаю заменить" родной шнур" от варочной чтоб сечение всех жил было равно,бояться что гарантия пропадет после этого.

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Когда предлагаю заменить" родной шнур" от варочной чтоб сечение всех жил было равно,бояться что гарантия пропадет после этого.
    Бояться не стоит, так как такая замена предусмотрена заводом-производителем.