Цитата Сообщение от Маша Посмотреть сообщение
Я прочитала,что всё рассмотрение может свестись к тому,что ответчики заявят,что установят счетчик и всё
Не волнуйтесь, всё будет нормально и Вы выиграете это дело.
1. Наружная установка прибора учёта лишает возможности потребителя выполнять свои обязанности по сохранности электрооборудования, так как счётчик могут похитеть, что противоречит требованиям Гражданского Кодекса, статьи 210. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
2. При установки щита учёта на фасаде дома, существует большая вероятность поражения током членов семьи и гостей, особенно детей. Вы не сможете обеспечить надлежащую защиту и огородить подходы к щиту. Наружная установка щита учёта переводит эту часть установки в особо опасную.
3. ПУЭ, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
ПУЭ, п. 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
4. Вас хотят лишить средств к существованию, отобрать последнее.