Все правильно.
У нас возникла такая ситуация. Предусмотренные в перекрытии трубки для протяжки кабелей освещения в квартирах при заливке бетоном "пропали". Либо сместились, либо вообще были плохо закреплены и сейчас неизвестно где. На оперативке задали вопрос генподрядчику что делать в таких местах. Конечно мы бы хотели задать этот вопрос строителям и что бы они это исправили. Но строителей уже нет на объекте и, видимо, уже не вернутся. Генподрядчик говорит штробите.
На этом же объекте еще встал волпрос с заменой накладных розеток на монолитных стенах на розетки внутренней установки. С учетом слоя шумоизоляции и штукатурки для установки подрезетника нам нехватает глубины до 20мм. Получили такой же ответ.
Чтобы не остаться в дураках в итоге, написали письмо и попросили генподрядчика письменно подтвердить своё согласие на проведение таких работ. Пока ответа нет.




Ответить с цитированием