Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Можете поделиться почему? )
Быстро и удобно, правда при использовании ЭСО-202-2-Г есть два существенных недостатка:
1. Когда требуются более точные данные сопротивления изоляции проводников для сравнительных анализов старения изоляции, то применяю MIC-3.
2. Неудобства при проведении испытаний одному работнику.

Прибор SEW 1851 IN даёт постоянно разные показания, что затрудняет определить истинные значения.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Для измерения сопротивления петли фаза-нуль - чем пользуетесь?
Использую MIE-500.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Как правильно проводить такое измерение под напряжением или без?
Измерения сопротивления петли фаза-нуль проводятся при подключённом напряжении.