Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
А как вы думаете стоит ли в этой схеме оставить селективное узо на входе 63/300мА (может поставить такое же простое не селективное)?
Я считаю, что противопожарное УЗО на вводе - это бесполезная трата денег.
Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
И эти ограничители перенапряжения узм-51 действительно ли так нужны в схеме дома + реле выбора лучшей фазы?
Необходимо знать район и месторасположения дома, но лишнем не будет. ПУЭ, п. 7.1.22. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
на столбах есть повторное заземление.
Установка повторного заземления на столбах не освобождает от обязанности установить повторное заземление на вводе в доме. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.