Тема: Щиток в дом и схема!

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    Т.е грубо говоря? если сетевая организация не настаивает
    Они не имеют права настаивать! Это вне их компетенции.
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    и если нет узип на всей линии
    Смотрим п. 2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию.
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    если нет узип на всей линии, то ставить узм-51 не допускается у абонента-правильно я вывод сделал?
    Правильно поняли.

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Правильно поняли.
    Станислав, Вы наверное невнимательно прочитали УЗИП и УЗМ?

прочая информация