    Генератор исправлю завтра на схеме- он будет через перекидной рубильник работать.
    И про --узо 63/30мА-- тоже поправлю.
    УЗМ-51 тоже удалю.
    благодарю за помощь!
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 14.01.2013 в 01:51.

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    УЗМ-51 тоже удалю.
    Вы немного попутали абревиатуру:
    УЗИП и УЗМ - это немного разные вещи.
    УЗИП - Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений - это устройства которые построены как на отдельных, так и комбинации искровых разрядников, нелинейных резисторов сопротивление которых зависит от напряжения, которые называются варисторами и имеют резко выраженную нелинейную вольт-амперную характеристику и полупроводниковых элементов и предназначены для защиты сетей до 1 кВ.

    УЗМ - Устройство защиты многофункциональное - предназначено для защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электромоторов, магнитных пускателей или электромагнитов, а также, для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (170 - 270В ) в однофазных сетях. Включение оборудования происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального, по истечении задержки повторного включения.

    Ознакомтесь со схемами включения данных устройств.

    P.S. (Использовать УЗИП на вводе запрещается, если на ВЛ(ВЛИ) таковые отсутствуют.)
    А УЗМ - наоборот- рекомендуется.