Тема: Щиток в дом и схема!

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от bulochkin Посмотреть сообщение
    рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    Рекомендуется носит рекомендательный характер, а не обязательный. На практике же в действительности из-за этого противопожарного УЗО происходят ложные срабатывания и отключения всей схемы электроснабжения, что в ряде случаев может привести и опасным для потребителя последствиям, таким как получение серьёзных травм, вплоть до гибели человека в тёмное время суток.
    ПУЭ, п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

  2. #2
    igor2772
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Рекомендуется носит рекомендательный характер, а не обязательный. На практике же в действительности из-за этого противопожарного УЗО происходят ложные срабатывания и отключения всей схемы электроснабжения, что в ряде случаев может привести и опасным для потребителя последствиям, таким как получение серьёзных травм, вплоть до гибели человека в тёмное время суток.
    ПУЭ, п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
    Т.е УЗО на вводе вообще не нужно?!
    Я что-то таких схем даже не припомню какие скачал с инета.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    Т.е УЗО на вводе вообще не нужно?!
    Совесть — способность личности самостоятельно формулировать собственные нравственные обязанности и реализовать нравственный самоконтроль, требовать от себя их выполнения и производить оценку совершаемых ею поступков; одно из выражений нравственного самосознания личности.

    P.S. Вам противопожарное УЗО вообще не надо, у Вас в схеме все потребители защищены 30 мА УЗО.


    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    Я что-то таких схем даже не припомню какие скачал с инета.
    Есть в инете схемы, где на вводе устанавливают одно УЗО на 30 мА, так сказать бюджетный вариант. Единственный минус единовременно нельзя включать электрооборудование, так как отключается электроснабжение сразу во всём доме. Есть умельцы, которые в таких ситуациях "плюхают" в схему реле приоритета и спят спокойно

  4. #4
    igor2772
    Гость
    Друзья как вы думаете нужно сменить узо на освещение участка( на какой номинал?)-или вывести его на отдельное узо?
    Или диф поставить на него-какого номинала.
    Вот так еще добавил узо и подключил генератор в схеме
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 08.02.2013 в 23:11.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    igor2772, Вам же уже написали замечания по схеме, почему игнорируете их?

  6. #6
    igor2772
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    igor2772, Вам же уже написали замечания по схеме, почему игнорируете их?
    По замечаниям!
    Ставить на все диф автоматы меня не устраивает.
    Так как узо+ автомат подешевле- и надежнее.
    Читал ранее, что диф это дорогая и не очень надежная игрушка.
    Если вы по этому поводу-почему не ставлю везде дифы.
    А места в щите у меня будет достаточно-беру завтра на 82 модуля щит.

    Линию свет на участок в другой схеме уже поправил--поставил отдельно узо+автомат только на эту линию(схему пока не выкладываю-еще правлю)

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    Ставить на все диф автоматы меня не устраивает.
    Так как узо+ автомат подешевле- и надежнее.
    Кто Вам сказал такую "чушь"? Чем меньше соединений в схеме, тем надёжнее она, а не наоборот. ПУЭ, 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    Читал ранее, что диф это дорогая и не очень надежная игрушка.
    Где читали? На форумах радиолюбителей? Такие советы могут давать только те элементы, которые далеки от действительности и никакого отношения к электротехники не имеют.
    Выполните в схеме те замечания, которые были указанны ранее, тогда будет смысл рассматривать схему, а то получается диалог "немого с глухим".