Цитата Сообщение от savkin Посмотреть сообщение
Это согласие находиться в принципиальной схеме или в с ситуационном плане?
В ТУ , п. 11.2. написано следующее "На границе балансового разграничения установить шкаф учёта." Граница балансового разганичения устанавливается по границе участка, соответственно Вы дали своё согласие на наружную установку щита учёта.
То же самое прописано в ситуационном плане, где дословно написано "место установки щита учёта согласовано".


Цитата Сообщение от savkin Посмотреть сообщение
Хорошо, допустимо ли еще их переделать (не правильное согласие) под свои хотения?
Конечно же можно, только не под свои "хотения", а на основании действующих требований нормативно-технической документации, где чётко прописано место установки прибора учёта электроэнергии.

Цитата Сообщение от savkin Посмотреть сообщение
В шкафе учета согласно ТУ должно находиться устройство контроля величины максимальной мощности.
Это автоматический выключатель, который обязан быть при любом счётчике электроэнергии.
В Вашем проекте он отмечен как 3п/25А.