Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Андрей1985
    Гость
    А почему на данной схеме мы пропускаем РЕ проводник через счетчик и садим этот же проводник не шину N? При том что по схем разделение PEN уже сделано.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    А почему на данной схеме мы пропускаем РЕ проводник через счетчик
    Это не РЕ-проводник, а проводник узла учёта. Его можете считать дополнительной перемычкой.

    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    При том что по схем разделение PEN уже сделано.
    Узел учёта устоновлен в точке разделения PEN-проводника. Данная схема считается более надёжной, так как имеет меньшее число излишних соединений.