baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 229

Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Михаил
    Гость
    Владимир, Правильно ли я понял (прочитав всю тему) что если в этажном щитке 4 провода, то разделять в этажном щитке на N и РЕ нельзя. Причем это "нельзя" обусловлено тем, что на PEN проводнике может быть установлен коммутационный аппарат где либо (в ВРУ дома, в РУ-0,4 ТП).
    То есть, гипотетически, если есть 100% уверенность что PEN проводник нигде никакими коммутационными аппаратами не разрывается, то можно в этажном щитке разделить на N и РЕ, установив в этажном щите шину РЕ, завести на неё PEN и сделать перемычку с РЕ на N. Таким образом можно сделать на каждом этаже и получить во всех квартирах TN-C-S.
    Или же я ошибаюсь, так как вновь созданная шина РЕ должна быть соединена с контуром повторного заземления, которого нет (если не сложно, где написано что при разделении проводников РЕ обязательно должен иметь свой контур?). Или будет достаточно повторного заземления PEN в ВРУ дома?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понял (прочитав всю тему) что если в этажном щитке 4 провода, то разделять в этажном щитке на N и РЕ нельзя.
    Поняли правильно. Разделение должно быть выполнено на вводе во ВРУ дома.
    Цитата Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
    Причем это "нельзя" обусловлено тем, что на PEN проводнике может быть установлен коммутационный аппарат где либо (в ВРУ дома, в РУ-0,4 ТП).
    При чём здесь коммутационные аппараты? PEN нельзя разрывать, так как может произойти аварийная ситуация с повышением на фазе напряжения до 380 вольт, что неминуемо приведёт к выходу из строя бытовой техники, поражению током. пожару. Выбирайте себе любое из этих последствий и решите для себя, готовы ли Вы пожертвовать быовой техникой, своими близкими или квартирой в угоду нарушениям требований?
    Цитата Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
    То есть, гипотетически, если есть 100% уверенность что PEN проводник нигде никакими коммутационными аппаратами не разрывается, то можно в этажном щитке разделить на N и РЕ, установив в этажном щите шину РЕ, завести на неё PEN и сделать перемычку с РЕ на N.
    Ещё раз перечитайте внимательно тему, тогда не будет этого вопроса. Разделять можно только во ВРУ, и не где в другом месте. А гипотетически тренируйтесь в лаборатории на мышках, а не на себе и других жильцах многоквартирного дома.
    Цитата Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
    где написано что при разделении проводников РЕ обязательно должен иметь свой контур?). Или будет достаточно повторного заземления PEN в ВРУ дома?
    В теме уже несколько раз приводился пункт 7.1.87. ПУЭ. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
    Если внимательно прочитали его, то теперь смотрите п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

  3. #3
    АлексейФ
    Гость

    вопрос тот же - где разделять?

    shema.JPG
    есть такая схемка, вопрос тот-же, что и тема, где разбить PEN на PE и N?
    Так как во втором здании на щит тоже приходит PEN, могу я на нем это сделать? или все же надо это делать только на главном щите ввода во всю организацию, сразу скажу - по организации несколько щитов в разных зданиях стоят и есть еще одна проблема заземления в этом здании нет совсем (как и водопровода, вентиляции, канализации, вытяжек и кондиционеров), так сказать выравнивать потенциал не с чем Стены сделаны из фундаментных блоков, как я понимаю они тоже между собой общей арматуры не имеют.
    ИМХО - считаю, что на втором здании этого делать нельзя и надо разделять на главном щите организации уже по зданиям бросать новые пятижыльные кабели (сейчас 4жилы+броня)
    Сейчас появилась необходимость сделать в этом помещении несколько потребителей + новые светильники, новый кабель 3-х проводный, что делать с землей?
    Последний раз редактировалось АлексейФ; 16.09.2013 в 11:22.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    есть такая схемка
    Это схема из ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005), но переделанная каким-то умельцем в нарушение требований упомянутого ГОСТа и ПУЭ.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    Так как во втором здании на щит тоже приходит PEN, могу я на нем это сделать?
    А каким образом после разделения PEN-проводника на РЕ и N-проводники, произошло объединение PEN? ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    ИМХО - считаю, что на втором здании этого делать нельзя и надо разделять на главном щите организации уже по зданиям бросать новые пятижыльные кабели (сейчас 4жилы+броня)
    Вы правильно считаете.
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    Сейчас появилась необходимость сделать в этом помещении несколько потребителей + новые светильники, новый кабель 3-х проводный, что делать с землей?
    Тянуть 5-ти жильный кабель от ВРУ до зданий и делать повторное заземление РЕ-проводников, как того требует ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  5. #5
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    схема из ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005), но переделанная каким-то умельцем в нарушение требований упомянутого ГОСТа и ПУЭ.
    в чем ее переделка ? броня "сидит" на PEN не в качестве проводника, в качестве его там есть шина PEN, сказали что раньше делали именно так - то есть по объекту раскиданы черырехжилки с броней и вся бронь автоматом падает на PEN. подскажите ПЖЛ как мне поступить - контура заземления нет, отдельной PE нет, делать её нельзя, а у розеток есть третий провод его надо куда-то "садить", да и у светильников контакт "заземление" имеется.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    в чем ее переделка ?
    А где в ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) Вы увидели такую схему?
    Там вот такая схема:


    Рисунок 20.1 - Общий вид системы распределения электроэнергии


    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    броня "сидит" на PEN не в качестве проводника, в качестве его там есть шина PEN,
    Шина РЕ, а не PEN. Это главная ошибка. К шине РЕ подключают броню кабеля. Нет там шины PEN и не было. Читайте внимательно приведённые пункты ПУЭ.
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    сказали что раньше делали именно так - то есть по объекту раскиданы черырехжилки с броней и вся бронь автоматом падает на PEN.
    Раньше была система заземления TN-C, а сейчас требуется делать TN-C-S или TN-S. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    как мне поступить - контура заземления нет, отдельной PE нет, делать её нельзя, а у розеток есть третий провод его надо куда-то "садить", да и у светильников контакт "заземление" имеется.
    Перевести систему заземления с TN-C на TN-C-S, других вариантов у Вас нет.
    И советую внимательно ознакомиться с данной темой с самого начала, ведь уже всё разжёвано.

  7. #7
    АлексейФ
    Гость
    [QUOTE=Григорий;14082]
    Перевести систему заземления с TN-C на TN-C-S, других вариантов у Вас нет./QUOTE]

    в моем случае перевод на две шины должен быть выполнен только на первом щите?
    броню, как я понял снять с шины необходимо?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения