Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
А почему на данной схеме мы пропускаем РЕ проводник через счетчик
Это не РЕ-проводник, а проводник узла учёта. Его можете считать дополнительной перемычкой.

Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
При том что по схем разделение PEN уже сделано.
Узел учёта устоновлен в точке разделения PEN-проводника. Данная схема считается более надёжной, так как имеет меньшее число излишних соединений.