Тема: Как рассчитать сечение?

Древовидный режим

  1. #5
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Согласен полностью. На 25 мм2 необходимо устанавливать автоматический выключатель номиналом не более 80 А.
    Сообщение от YuriA
    Мое мнение надо 50 кв.мм ( и то это под вопросом, т.к нужно исходить от условий прокладки, длины кабеля)......минимум можно 35 кв.мм
    Согласен полностью. Чтобы точно рассчитать, надо знать условия прокладки.
    Извиняюсь криво посмотрел... минимум 30. учитывая что ток будет в пределах 80 А, думаю этого будет достаточно, тем более что длинна прокладки не велика
    Последний раз редактировалось Alkhr; 18.03.2013 в 12:43.