Как рассчитать сечение кабеля, если известна мощность 53 кВт, напряжение 380в, длина кабеля 15 метров? Скажите, сколько будет ампер?
Как рассчитать сечение кабеля, если известна мощность 53 кВт, напряжение 380в, длина кабеля 15 метров? Скажите, сколько будет ампер?
А по нагреву 25 кв.мм для 100 А автомата не подходит. Мое мнение надо 50 кв.мм ( и то это под вопросом, т.к нужно исходить от условий прокладки, длины кабеля)......минимум можно 35 кв.мм (но при достижении условного тока расцепления 1,45 In) кабель будет работать в режиме перегрузке. Опять же мое мнение, автоматический выключатель выбирается для защиты кабеля, а не нагрузки (если не прав поправьте)
Последний раз редактировалось YuriA; 15.03.2013 в 23:06.
А почему не на 80 А?
Согласен полностью. На 25 мм2 необходимо устанавливать автоматический выключатель номиналом не более 80 А.
Согласен полностью. Чтобы точно рассчитать, надо знать условия прокладки.
Надо уточнить, что кабель сечение 35 мм2, защищённый автоматическим выключателем номиналом 100 А, в аварийном режиме будет работать в режиме допустимых токовых нагрузок.