Силовой кабель от этажного щита до квартиры требуется прокладывать скрыто. СП 31-110-2003, п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Силовые и слаботочные кабеля запрещено совместно прокладывать, только в разных каналах строительной конструкции.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1).
Расстояние от силовых кабельных линий до слаботочных регламентируется европейским стандартом EN 50174-2 2009, оно должно быть не менее 300 мм. Это расстояние необходимо для обеспечения электромагнитной развязки силовой и информационной проводки.





Ответить с цитированием