Тема: Как правильно проложить кабель от этажного щитка?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    вводной кабель от этажного щитка до квартиры нужно прокладывать в гофре по стене, а потом эту стену всю штукатурить? (т.к. стены в панельке несущие, а их штробить нельзя тем более горизонтально).
    А Вы как хотели? Открытая прокладка запрещена. Пробивайте существующие каналы в панелях перекрытий и протягивайте кабель в этих каналах. Можно обратиться с данной проблемой к автору проекта и согласовать иной способ прокладки кабеля.
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    Мне кажется это ерунда какая-то или я чего-то не до понимаю.
    Почему же ерунда? Изначально, при проектировании данных серий домов в проектах электроснабжения обозначены места протяжки кабеля, поднимайте эти проекты и выполняйте перетяжку, не вижу в этом смысле никаких проблем.
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    Так можно и без электричества остаться
    Может опишите более конкретно проблему? Или Вы просто решили пофантазировать и создать загрузку для своего воображения?
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    а если проложить в коробе ( трубе, кабель-канале) неужели нельзя?
    Я же дал Вам ссылку на СП 31-110-2003, п. 14.11, где сказано, что запрещено. Но существуют случаи, при которых авторы проекта, если нет альтернативных вариантов, принимают решение на обустройство новых скрытых кабельных каналов. Я лично делал такие на лестничных клетках для прокладки кабеля к квартирам. Делается из уголка под потолком короб, который заделывается ацэидным листом, гипсокартоном или другими несгораемыми материалами. Но данную конструкцию требуется согласовать, а не самовольно выполнять такие работы.

  2. #2
    YuriA
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    .....Или Вы просто решили пофантазировать и создать загрузку для своего воображения?
    Да Вы правы.....Проблемы как таковой нет, на работе с коллегами возник спорный вопрос на эту тему и я просто решил разобраться как надо правильно делать. Мнению экспертов данного форума я доверяю и очень его уважаю, т.к. здесь очень грамотные люди, благодаря которым я нашел ответы на многие интересующие меня вопросы. Спасибо Макс что растолковал бестолковому

прочая информация