baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37

Тема: Будет ли УЗО выполнять свою функцию?

  1. #11
    Argentum
    Гость
    DSC00741.jpg
    Вот небольшая схемка эл шкафа частного дома. Здравствуйте))
    Вопрос: когда нет соединения нулевого провода на вводном автомате с шиной заземления, Узо срабатывает при соединении нуля к земле.
    А когда эта перемычка стоит то не срабатывает. Так вот ее (перемычку ) нужно ставить или нет?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 28.03.2013 в 17:33.

  2. #12
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    Вот небольшая схемка эл шкафа частного дома.
    А Вы внимательно посмотрите пост №8. Там Станислав показал наглядно, как нужно делать- сравните со своей схемой. Устраните недостатки - и будет Вам счастье.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    Так вот ее (перемычку ) нужно ставить или нет?
    Читайте внимательно требования ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
    п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

  4. #14
    Argentum
    Гость
    Тоесть эта схема верна так, как она есть сейчас?
    Почему без этой перемычке УЗО срабатывает при соединении нулевой шины с шиной заземления, а с ней не срабатывает?

  5. #15
    Argentum
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Читайте внимательно требования ПУЭ[/B].
    Значит получается эта схема верна как она есть, при условии что вводной автомат выкинем. Вот только УЗО не срабатывает при соединении заземляющей шины и нулевой, при наличии этой перемычке, которая соединяет PEN проводник с опоры с Заземлением установленным уже на участке дома
    Ведь принцип работы УЗО заложен в том, что должна возникнуть утечка от нуля или фазы куда либо, например в землю. А мы преднамеренно соединяем ноль с землей, то есть получится, что при одновременном нарушении изоляции в нулевом проводе под нагрузкой и заземляющим узо не сработает, а человека стоящего босиком на земле, который возьмется за этот провод ударит током и только тогда сработает УЗО. ИЛИ я вообще запутался Извините
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 29.03.2013 в 01:33.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    Тоесть эта схема верна так, как она есть сейчас?
    Argentum, Вы внимательно читаете сообщения? Я же четко указал, что между шинами РЕ и N должна быть перемычка, а разделение PEN-проводника выполняется до коммутационных аппаратов. На Вашей схеме этого нет. Читайте требования ПУЭ, приведённые выше.
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    Почему без этой перемычке УЗО срабатывает при соединении нулевой шины с шиной заземления, а с ней не срабатывает?
    Надо смотреть, что за УЗО, какие утечки и тому подобное. Причин для срабатывания может быть масса. Если Вы говорите о противопожарном, то его вообще не надо ставить в схему, так как оно ухудшает систему электроснабжения и способствует ложным срабатываниям.

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    Ведь принцип работы УЗО заложен в том, что должна возникнуть утечка от нуля или фазы куда либо, например в землю. А мы преднамеренно соединяем ноль с землей, то есть получится, что при одновременном нарушении изоляции в нулевом проводе под нагрузкой и заземляющим узо не сработает, а человека стоящего босиком на земле, который возьмется за этот провод ударит током и только тогда сработает УЗО
    Изучите принцип работы УЗО. При нормальной работе системы электроснабжения и, следовательно, отсутствии утечки, рабочий ток, протекая через включенные встречно первичные обмотки трансформатора (которые соединены с прямым и обратным проводниками, ведущими к нагрузке), наводит встречно направленные магнитные потоки, одинаковые по величине. Их взаимодействие приводит к тому, что ток вторичной обмотки практически равен нулю и пороговый элемент не срабатывает. При возникновении внештатной ситуации – появлении утечки тока или при прикосновении человека к токоведущим частям во время утечки тока (по сути, возникновение той же утечки через тело человека) баланс токов в первичных обмотках трансформатора будет нарушен, что вызовет появление тока во вторичной обмотке. В свою очередь, наведенный во вторичной обмотке ток приведет к срабатыванию порогового элемента и приведению в действие исполнительного механизма. Этот механизм вызывает обесточивание контролируемой цепи.

  8. #18
    Argentum
    Гость
    DSC00742.jpg
    То есть должно быть так, как на рисунке. Извините ато может надоел уже)))
    А узо да работает по принципу второго закона кирхгофа: Алгебраическая сумма токов ровна нулю. Я наверно просто не совсем понимаю ПУЭ.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 29.03.2013 в 01:33.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Argentum, если Вам интересно поэкспериментировать, то необходимо обратиться к школьной программе, например "Методическая разработка урока "Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление" для 8 класса." или "Урок физики в 8-м классе "Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома".
    В этих школьных программах учащиеся устанавливают, что у разных проводников может быть разное сопротивление, что сопротивление данного проводника не зависит от силы тока и напряжения, сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на его концах, и обратно пропорциональна сопротивлению проводника. Электрическое сопротивление проводника зависит от длины проводника, поперечного сечения проводника, ма*териала проводника, температуры проводника и так далее.

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
    То есть должно быть так, как на рисунке.
    УЗО должно быть подключено от шины N, а не от РЕ.