Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
Тоесть эта схема верна так, как она есть сейчас?
Argentum, Вы внимательно читаете сообщения? Я же четко указал, что между шинами РЕ и N должна быть перемычка, а разделение PEN-проводника выполняется до коммутационных аппаратов. На Вашей схеме этого нет. Читайте требования ПУЭ, приведённые выше.
Цитата Сообщение от Argentum Посмотреть сообщение
Почему без этой перемычке УЗО срабатывает при соединении нулевой шины с шиной заземления, а с ней не срабатывает?
Надо смотреть, что за УЗО, какие утечки и тому подобное. Причин для срабатывания может быть масса. Если Вы говорите о противопожарном, то его вообще не надо ставить в схему, так как оно ухудшает систему электроснабжения и способствует ложным срабатываниям.