Компьютера нет под рукой,да и вопрос состоит не относительно конкретного случая,а вообще как защититься от пропадания нуля после разделения PEN при трёхфазном питании?
Компьютера нет под рукой,да и вопрос состоит не относительно конкретного случая,а вообще как защититься от пропадания нуля после разделения PEN при трёхфазном питании?
А Вы определяли какие приборы погорели и на какой фазе они сидели?
Смотря где его устанавливать, какое оборудование защищать и от каких аварийных ситуаций страховаться.
Почему? Читаем внимательно пост 2 с примерами и расчётами. Подключите на одну фару лампочку, а от другой запитайте варочную панель
Хорошая ситуация, которая подтверждает всю пагубность установки противопожарного УЗО на вводе в электроустановку.
Не используйте на вводе УЗО, тогда не будет опасений. А на дорогостоящее оборудование можно установить в щите реле напряжения с необходимым установленным допустимым пределом напряжения для конкретного оборудования.
Elktrik, нарисовал схемку. Только обрыв сделал не в самом УЗО, а за ним, но сути процесса это не меняет. Я лично не встречал таких ситуаций с обрывом N в самом УЗО, хотя теоретически такое возможно, особенно если производитель ИЭК.
![]()