Тема: Пропадание ноля

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Elktrik
    Гость
    Компьютера нет под рукой,да и вопрос состоит не относительно конкретного случая,а вообще как защититься от пропадания нуля после разделения PEN при трёхфазном питании?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    И вот в этом самом узо пропала цепь ноля и как следствие погорели приборы.
    А Вы определяли какие приборы погорели и на какой фазе они сидели?
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Реле напряжения на вводе в этом случаи,я так понимаю, ничем бы не помогло.
    Смотря где его устанавливать, какое оборудование защищать и от каких аварийных ситуаций страховаться.
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    А насчёт примера с варочной панелью-что-то не хочется экспериментировать
    Почему? Читаем внимательно пост 2 с примерами и расчётами. Подключите на одну фару лампочку, а от другой запитайте варочную панель

    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Очень просто-прозвонил,фазы пропускает,а ноль нет(внутрь узо не заглядывал). Это не домыслы,других вариантов нет,ноль пропал и приборы стали подключенными последовательно между двумя фазами
    Хорошая ситуация, которая подтверждает всю пагубность установки противопожарного УЗО на вводе в электроустановку.
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    да и вопрос состоит не относительно конкретного случая,а вообще как защититься от пропадания нуля после разделения PEN при трёхфазном питании?
    Не используйте на вводе УЗО, тогда не будет опасений. А на дорогостоящее оборудование можно установить в щите реле напряжения с необходимым установленным допустимым пределом напряжения для конкретного оборудования.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Elktrik, нарисовал схемку. Только обрыв сделал не в самом УЗО, а за ним, но сути процесса это не меняет. Я лично не встречал таких ситуаций с обрывом N в самом УЗО, хотя теоретически такое возможно, особенно если производитель ИЭК.