Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
И вот в этом самом узо пропала цепь ноля и как следствие погорели приборы.
А Вы определяли какие приборы погорели и на какой фазе они сидели?
Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
Реле напряжения на вводе в этом случаи,я так понимаю, ничем бы не помогло.
Смотря где его устанавливать, какое оборудование защищать и от каких аварийных ситуаций страховаться.
Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
А насчёт примера с варочной панелью-что-то не хочется экспериментировать
Почему? Читаем внимательно пост 2 с примерами и расчётами. Подключите на одну фару лампочку, а от другой запитайте варочную панель

Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
Очень просто-прозвонил,фазы пропускает,а ноль нет(внутрь узо не заглядывал). Это не домыслы,других вариантов нет,ноль пропал и приборы стали подключенными последовательно между двумя фазами
Хорошая ситуация, которая подтверждает всю пагубность установки противопожарного УЗО на вводе в электроустановку.
Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
да и вопрос состоит не относительно конкретного случая,а вообще как защититься от пропадания нуля после разделения PEN при трёхфазном питании?
Не используйте на вводе УЗО, тогда не будет опасений. А на дорогостоящее оборудование можно установить в щите реле напряжения с необходимым установленным допустимым пределом напряжения для конкретного оборудования.