Давайте попробуем расчитать аварийную ситуацию на схеме с включённой лампой и нагревателем.
До обрыва N
После обрыва N
Первым делом найдём I в нормальном режиме I=P/U
1. 3000/220=13,6 А - нагреватель
2. 100/220=0,45А – лампа
Теперь R потребителей R=U/I
1. 220/13,6=16,2 Ом - нагреватель
2. 220/0,45=489 Ом - лампа
После обрыва N имеем ток в цепи I=U/R
380 : (16,2+489) = 380 : 505,1 = 0,75 А
Теперь считаем напряжение на потребителях U=I*R
1. 0,75 х 16,2 = 12,2 В - нагреватель
2. 0,75 х 489 = 366,8 В - лампа
Получается, что при обрыве N в УЗО лампочка получит напряжение в 366,8 В.