  1. #11
    Elktrik
    Гость
    Жилой дом,разделение pen выполнено в щите учёта,расположенного на фасаде дома. От щита учёта питание идёт на распред.щит в доме,в котором установлено трёхфазное узо,которое защищает все розеточные группы дома. И вот в этом самом узо пропала цепь ноля и как следствие погорели приборы. Реле напряжения на вводе в этом случаи,я так понимаю, ничем бы не помогло. А насчёт примера с варочной панелью-что-то не хочется экспериментировать

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    И вот в этом самом узо пропала цепь ноля и как следствие погорели приборы.
    Как Вы определили, что пропал нуль? Кто Вам сказал, что при отключении рабочего нуля в УЗО сгорает электрооборудование? Откуда такие выводы? Опишите свои умозаключения!
    Ваше оборудование погорело из-за скачка напряжения в сети. Если такое нестабильное напряжение в сети, то необходимо было установить стабилизатор напряжения на вводе.

  3. #13
    Elktrik
    Гость
    Скачка напряжения не было. Как проверил цепь Узо?! Очень просто-прозвонил,фазы пропускает,а ноль нет(внутрь узо не заглядывал). Это не домыслы,других вариантов нет,ноль пропал и приборы стали подключенными последовательно между двумя фазами...

  4. #14
    Elktrik
    Гость
    В схеме поста 3 лампочка подключена до разделения PEN,поэтому питаются приборы в разных частях эл.установки. Оборудование не обесточиться,при обрыве ноля после разделения PEN,оборудование подключенное от разных фаз и имеющие общею нулевую шинку в эл.щите,получаться подключёнными последовательно между этими фазами.

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Оборудование не обесточиться,при обрыве ноля после разделения PEN,оборудование подключенное от разных фаз и имеющие общею нулевую шинку в эл.щите
    Нарисуйте свою схему, по которой подключено оборудование.

  6. #16
    Elktrik
    Гость
    Компьютера нет под рукой,да и вопрос состоит не относительно конкретного случая,а вообще как защититься от пропадания нуля после разделения PEN при трёхфазном питании?

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    И вот в этом самом узо пропала цепь ноля и как следствие погорели приборы.
    А Вы определяли какие приборы погорели и на какой фазе они сидели?
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Реле напряжения на вводе в этом случаи,я так понимаю, ничем бы не помогло.
    Смотря где его устанавливать, какое оборудование защищать и от каких аварийных ситуаций страховаться.
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    А насчёт примера с варочной панелью-что-то не хочется экспериментировать
    Почему? Читаем внимательно пост 2 с примерами и расчётами. Подключите на одну фару лампочку, а от другой запитайте варочную панель

    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Очень просто-прозвонил,фазы пропускает,а ноль нет(внутрь узо не заглядывал). Это не домыслы,других вариантов нет,ноль пропал и приборы стали подключенными последовательно между двумя фазами
    Хорошая ситуация, которая подтверждает всю пагубность установки противопожарного УЗО на вводе в электроустановку.
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    да и вопрос состоит не относительно конкретного случая,а вообще как защититься от пропадания нуля после разделения PEN при трёхфазном питании?
    Не используйте на вводе УЗО, тогда не будет опасений. А на дорогостоящее оборудование можно установить в щите реле напряжения с необходимым установленным допустимым пределом напряжения для конкретного оборудования.

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Elktrik, нарисовал схемку. Только обрыв сделал не в самом УЗО, а за ним, но сути процесса это не меняет. Я лично не встречал таких ситуаций с обрывом N в самом УЗО, хотя теоретически такое возможно, особенно если производитель ИЭК.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Давайте попробуем расчитать аварийную ситуацию на схеме с включённой лампой и нагревателем.

    До обрыва N

    После обрыва N


    Первым делом найдём I в нормальном режиме I=P/U
    1. 3000/220=13,6 А - нагреватель
    2. 100/220=0,45А – лампа
    Теперь R потребителей R=U/I
    1. 220/13,6=16,2 Ом - нагреватель
    2. 220/0,45=489 Ом - лампа
    После обрыва N имеем ток в цепи I=U/R
    380 : (16,2+489) = 380 : 505,1 = 0,75 А
    Теперь считаем напряжение на потребителях U=I*R
    1. 0,75 х 16,2 = 12,2 В - нагреватель
    2. 0,75 х 489 = 366,8 В - лампа

    Получается, что при обрыве N в УЗО лампочка получит напряжение в 366,8 В.

  10. #20
    Elktrik
    Гость
    Да я и сам первый раз столкнулся с такой неисправностью УЗО,а фирма производитель EKF