Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
Т.е. моя схема не жизнеспособна? Почему?
Потому что счётчик подключается непонятно откуда. Есть шина PEN к которой подключается PEN-проводник, а от шины уже запитывается счётчик. У Вас же непонятно откуда он подключается. Вы собираетесь снимать изоляцию с СИП и сделать ответвление от провода? Не пойму смысл в данном решении в рамках щита. Объясните свои мысли. Чем руководствуетесь?
Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
Счётчик тоже к шине подключать?
Конечно, неужели по схеме непонятно?
Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
P.S. Кстати, а у меня счётчик вообще правильно подключен?
В данном конкретном случае у Вас подключено неправильно.
Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
На схеме Б.1 к счётчику идёт один провод и никакого разрыва "0", как у меня, нет. Это нормально?
На схеме из паспорта точкой обозначена шина PEN.