Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Потому что счётчик подключается непонятно откуда. Есть шина PEN к которой подключается PEN-проводник, а от шины уже запитывается счётчик. У Вас же непонятно откуда он подключается. Вы собираетесь снимать изоляцию с СИП и сделать ответвление от провода? Не пойму смысл в данном решении в рамках щита. Объясните свои мысли. Чем руководствуетесь?
Нарисовал подробную схему (надеюсь будет понятнее)
009.jpg

PEN-проводник дополнительно заземляется на арматуру столба. В щите на столбе устанавливается шина PEN к которой подсоединяется счётчик и корпус щита. От шины PEN-проводник идёт в дом, где перед вводным автоматом разделяется на N и PE. PE дополнительно заземляется. Так можно?