    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    2. подключение счётчика в соответствии с предложенной мной схемой, с разделением PEN в доме перед вводным автоматом.
    Второй вариант должен быть по моей схеме, а не по Вашей.

    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Для реализации второго способа предполагаю установить в щитке медную шину, которая соединит разорванный сейчас PEN и от неё подключить счетчик. PEN же разделить потом в доме. Возможно так?
    Правильно! Устанавливается в щите шина PEN, к ней подключается СИП, предварительно опрессованный наконечниками, так же к шине должен быть подключён заземляющий проводник от повторного заземления PEN у опоры, и защитный проводник от металлического корпуса щита. Эти требования прописаны в ПУЭ, п. 1.7.76., 1.7.102.

  2. #32
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Второй вариант должен быть по моей схеме, а не по Вашей.
    Т.е. моя схема не жизнеспособна? Почему?

    Правильно! Устанавливается в щите шина PEN, к ней подключается СИП, предварительно опрессованный наконечниками, так же к шине должен быть подключён заземляющий проводник от повторного заземления PEN у опоры, и защитный проводник от металлического корпуса щита. Эти требования прописаны в ПУЭ, п. 1.7.76., 1.7.102.
    Счётчик тоже к шине подключать?

    P.S. Кстати, а у меня счётчик вообще правильно подключен? Вот схемы из паспорта:
    008.jpg
    А вот натура:
    005.jpg
    На схеме Б.1 к счётчику идёт один провод и никакого разрыва "0", как у меня, нет. Это нормально?

  3. #33
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Т.е. моя схема не жизнеспособна? Почему?
    Потому что счётчик подключается непонятно откуда. Есть шина PEN к которой подключается PEN-проводник, а от шины уже запитывается счётчик. У Вас же непонятно откуда он подключается. Вы собираетесь снимать изоляцию с СИП и сделать ответвление от провода? Не пойму смысл в данном решении в рамках щита. Объясните свои мысли. Чем руководствуетесь?
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Счётчик тоже к шине подключать?
    Конечно, неужели по схеме непонятно?
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    P.S. Кстати, а у меня счётчик вообще правильно подключен?
    В данном конкретном случае у Вас подключено неправильно.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    На схеме Б.1 к счётчику идёт один провод и никакого разрыва "0", как у меня, нет. Это нормально?
    На схеме из паспорта точкой обозначена шина PEN.

  4. #34
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Потому что счётчик подключается непонятно откуда. Есть шина PEN к которой подключается PEN-проводник, а от шины уже запитывается счётчик. У Вас же непонятно откуда он подключается. Вы собираетесь снимать изоляцию с СИП и сделать ответвление от провода? Не пойму смысл в данном решении в рамках щита. Объясните свои мысли. Чем руководствуетесь?
    Нарисовал подробную схему (надеюсь будет понятнее)
    009.jpg

    PEN-проводник дополнительно заземляется на арматуру столба. В щите на столбе устанавливается шина PEN к которой подсоединяется счётчик и корпус щита. От шины PEN-проводник идёт в дом, где перед вводным автоматом разделяется на N и PE. PE дополнительно заземляется. Так можно?

  5. #35
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    В щите на столбе устанавливается шина PEN к которой подсоединяется счётчик и корпус щита.
    К шине PEN в щите должен быть подключён заземляющий проводник от повторного заземления.

  6. #36
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    На отходящую линию после счётчика устанавливают аппарат защиты.

  7. #37
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    К шине PEN в щите должен быть подключён заземляющий проводник от повторного заземления.
    А заземлить PEN на арматуру столба, как на фотке, нельзя?
    010.jpg

  8. #38
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    А заземлить PEN на арматуру столба, как на фотке, нельзя?
    Этим должны заниматься собственники электросетей, а не Вы. Вне зависимости от наличия повторного заземления PEN-проводника на опоре ВЛ, в щите шина PEN в обязательном порядке должна быть присоединена к конструкции повторного заземления.

  9. #39
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Этим должны заниматься собственники электросетей, а не Вы.
    А мы и есть собственники. Граница балансовой пренадлежности где-то в километре от нашего ДНП, где мы врезались в существующую линию. Там же стоит основной счётчик, по которому ДНП платит за электроэнергию.

    Вне зависимости от наличия повторного заземления PEN-проводника на опоре ВЛ, в щите шина PEN в обязательном порядке должна быть присоединена к конструкции повторного заземления.
    Не понял, каким образом это делать? Нужно обустраивать полноценный контур заземления? Заземлить на арматуру столба нельзя?

  10. #40
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Не понял, каким образом это делать? Нужно обустраивать полноценный контур заземления? Заземлить на арматуру столба нельзя?
    Присоединяйте к существующему заземлителю.