Надо разделить PEN-проводник на вводе во ВРУ. в этой теме всё уже описано, читайте внимательно.
Вам надо вызвать электролабораторию и получить на руки заключение о нарушениях.
ПУЭ, 7.1.36. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
В щите должны быть установлены две шины, одна РЕ, другая N.
Плохой контакт и в ближайшее время он отгорит.