Тема: Как сделать правильное разделение PEN проводника?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
    А как правильно? Чего теперь делать?
    Надо разделить PEN-проводник на вводе во ВРУ. в этой теме всё уже описано, читайте внимательно.
    Цитата Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
    Главное когда меняли щетчики от ЭС, электрик все это видел и ничего не сказал. Поэтому наверное бессмысленно обращаться в электросеть. (Там и голубой и полосатый провода рядом прикручены.
    Вам надо вызвать электролабораторию и получить на руки заключение о нарушениях.
    ПУЭ, 7.1.36. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
    Цитата Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
    Только не к корпусу конечно, а к пластине, на которой щетчики держатся. Я даже не пойму, как щетчик стиралку учитывает. Только по фазе, что ли?)
    В щите должны быть установлены две шины, одна РЕ, другая N.
    Цитата Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
    Я сейчас специально ходил искать нерабочик ноль в щитке, и увидел, как в месте, где соединяются (причем не на рейке а одним болтом) нули из квартир, светится красным один проводок, как диод. Не сочтите за идиота, но по-моему надо звонить в электросеть
    Плохой контакт и в ближайшее время он отгорит.

  2. #2
    Читатель
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Надо разделить PEN-проводник на вводе во ВРУ. в этой теме всё уже описано, читайте внимательно.
    то есть вы мне предлагаете заказать переделку нашей TN-C сети в TN-C-S? А я вам о том, как правильно пересоединить проводку.

    Вам надо вызвать электролабораторию и получить на руки заключение о нарушениях.
    ПУЭ, 7.1.36. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
    Те мело того, что я платил за это неправильное подключение, я еще должен заплатить за заключение? А нельзя просто заказать переделку по всем правилам. Ведь насколько я понимаю

    В щите должны быть установлены две шины, одна РЕ, другая N.
    Вот специально это и искал. Не нашел. В нашем щитке черт голову сломит. Это видимо он красным глазом и мигает.
    Дин-реек, нет, как я уже писал. 3 фазы расходятся по рубильникам, а 4-й нуль соединен с квартирными одним винтом. Это все - в отдельном отсеке, за металлическим барьером. Потом от этого соединения "нули" квартир тоже идут к рубильникам.

    Плохой контакт и в ближайшее время он отгорит.
    Понятно

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
    то есть вы мне предлагаете заказать переделку нашей TN-C сети в TN-C-S?
    В системе TN-C нет РЕ-проводников, а есть PEN. 1.7.3. система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

  4. #4
    Читатель
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    В системе TN-C нет РЕ-проводников, а есть PEN. 1.7.3. система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.
    Приезжал электрик. Я у него спросил про перевод дома из TN-C в TN-C-S. Он сказал, вам это никто делать не будет. Я говорю, а как же быть с подключением техники без заземления, а он: "а зачем вам заземление, когда у вас есть ноль?" Вот такие у нас работают. И кому переустройство заказывать - непонятно. Если людям с такой квалификацией, то - лучше не надо. А то, что с нулем сделал, я мог и сам. Только зря деньги заплатил, хотя отгорал ноль не в моей квартире.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
    а как же быть с подключением техники без заземления, а он: "а зачем вам заземление, когда у вас есть ноль?" Вот такие у нас работают
    Вы сами себе ответили на вопрос. Не стоит связываться с людьми с такой квалификацией.