Тема: Почему срабатывает автоматический выключатель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    boris, бессмысленно гадать, если вы не можете сообщить характеристики линии. Причин срабатывания автомата может быть много: неисправность автомата, неправильное подключение автомата в щите, несоответствие номинала автомата и подключаемой нагрузки, несоответствие сечения кабеля и номинала автомата в линии, неисправность розетки, нарушение изоляции проводки, неисправность всех электроприборов, которые вы подключаете и т.д. и т.п. Вызовите электрика, зачем мучаетесь? От него узнаете причину неисправности и способы её устранения.

  2. #2
    boris
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    borisВызовите электрика, зачем мучаетесь? От него узнаете причину неисправности и способы её устранения.
    Было уже - квалификации электрика (а он знал все характеристики линии) не хватило для постановки диагноза и исправления.
    Если здесь представители лаборатории? Хотелось бы узнать расценки на диагностику в моём случае (да, я звонил по телефону, отправили в "Задай вопрос и получи ответ специалиста!", а оттуда перекинули вопрос на этот форум).

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от boris Посмотреть сообщение
    Если здесь представители лаборатории? Хотелось бы узнать расценки на диагностику в моём случае
    В каком регионе живёте? От 5`000 рублей.
    Цитата Сообщение от boris Посмотреть сообщение
    да, я звонил по телефону, отправили в "Задай вопрос и получи ответ специалиста!"
    Звонили с вопросами, а не заказывали услуги?

  4. #4
    boris
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    В каком регионе живёте? От 5`000 рублей.

    Звонили с вопросами, а не заказывали услуги?
    Москва.
    Не с вопросами. Хотел узнать стоимость услуги, перед тем, как её начнут предоставлять по неизвестной цене, и соответственно начал с описания проблемы.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Первым делом Вам надо обследовать данную групповую линию и выявить что к ней подключено. Потом проводят замер сопротивления изоляции, петлю-фазу нуль. Обследуют щит и схему подключения данной групповой линии. Можно прогрузить автоматический выключатель, но это услуга будет стоить дороже самого автомата, так что лучше купить новый и попросить заменить его. Как-то так. В Москве порядок цен на такую услугу составит от 5`000 до 15`000 рублей. Вам необходимо позвонить в электролабораторию и пригласить к себе на обследование.
    Цитата Сообщение от boris Посмотреть сообщение
    Было уже - квалификации электрика (а он знал все характеристики линии) не хватило для постановки диагноза и исправления.
    Он был с электроизмерительными приборами или на глазок определял?