Из Вашего сообщения непонятно, где же на самом деле проходит граница балансовой и эксплуатационной ответственности. В договоре или ТУ об этом что-то сказано? Или вам об этом сообщили по телефону устно и неизвестно кто? Обычно после того как проведены работы по технологическому подключению подписывается акт о балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Его у вас пока нет, поскольку нет подключения.
Граница балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства — граница балансовой принадлежности линия (точка) раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности
По телефону они могут сказать, что щит надо вешать у них в офисе, чтобы им было комфортно сидеть и ничего не делать. Если же граница балансовой принадлежности установлена во ВРУ на вашем участке, то ЭСО не имеет права требовать устанавливать счётчик за пределами участка, т.к. вы не сможете в этом случае обеспечить условия, которые соответствуют климатическому исполнению счётчика и категории размещения счётчика и, кроме того, защитить его от несанкционированного доступа. Ознакомьтесь с пунктами ПУЭ 1.5.6, 1.5.13, 1.5.27, 1.5.29-1.5.37. В частности пункт 1.5.27 содержит следующие указания:
Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
Вы имеете право требовать от ЭСО, чтобы счётчик был размещён там, где удобно Вам. Это Ваш счётчик, а не ЭСО. Сетевая организация не имеет права указывать место размещения счётчика ссылаясь на свои собственные хотелки, например, на удобство снятия показаний и превентивные меры по предотвращению хищений электроэнергии. У них есть способы сделать всё это в рамках правил, но за свой собственный счёт, а не за Ваш.
На участке и нигде больше. Посмотрите ещё раз внимательно свой договор.
Вот что на этот счёт говорится в постановлении №861:
ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 N 168, от 14.02.2009 N 118, от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759, от 01.03.2011 N 129, от 29.12.2011 N 1178, от 04.05.2012 N 442, от 05.10.2012 N 1015, от 22.11.2012 N 1209,
от 20.12.2012 N 1354)
II. Порядок заключения и выполнения договора
16. Договор должен содержать следующие существенные условия:
...
г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;
...
16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)
Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.
(п. 16.1 введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)
IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя <6>.
<6> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
Очень часто люди не читают ни правила, ни постановления и подписывают то, что в договоры вставляют труженики денег из ЭСО. Требования, которые может выдвинуть ЭСО не всегда правомерны и не всегда благоприятны для потребителя. На этот счёт существует статья 421 п. 2 ГК РФ «Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или другими правовыми актами». Это означает, что после подписания договора все неправомерные, спорные или неблагоприятные условия становятся правомочными и юридически обоснованными.
Что сказано в ТУ про установку опоры? Как далеко ближайшая опора ВЛ от того места, где Вы хотите ставить щит? Если вы намерены ставить опору на своём участке, то за Ваш счёт. Если надумаете впоследствии делать ввод по воздуху проводом СИП, то опора вполне может оказаться временным решением.