ждать некогда, ВРУ находится не рядом с домом, сейчас обложат фасад дома камнем и кабель будет не ввести, поэтому кабель надо проложить сейчас, а подключение и ТУ будет далеко потом...
А почему Вы смотрите таблицу 19, я обычно руководствуюсь таблицей
03.09.jpg
ГОСТ Р 53769-2010 на сегодняшний день является основополагающим документом пи расчётах. Кабельную продукцию выпускают по этому ГОСТУ.
Это что за таблица? Из какого нормативно-технического документа? Советую рассчитывать самостоятельно, а не использовать сомнительные таблицы.
Ну я вообще не считал Ваш ресурс сомнительным - таблица у Вас опубликована http://elektroas.ru/wp-content/uploa...pg-200x127.jpg
в статье http://elektroas.ru/raschyot-potrebl...vyklyuchatelya
Он такой же мой, как и Ваш
Эта таблица не отражает всех необходимых поправок и коэффициентов, которые необходимо учитывать. Данная таблица скомпонована на основе ПУЭ, таблица 1.3.4, но здесь следует отметить, что она к Вашему вопросу не относится, так как Вы прокладываете вводной кабель по воздуху, а не прокладываете в доме электропроводку.
Посмотрите вот эту тему "Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?", там приводят расчёты и необходимые требования и таблицы.
А вообще я бы наверное посмотрел тогда таблицу 1.3.4 из ПУЭ, там допустимые длительные токи для 16-го сечения (3 фазы) 70 ампер, значит 16-й годится для 41 кВт, если бронированный по воздуху то из таблицы 1.3.6 следует, что 75 А допустимый длительный ток...
По ПУЭ допустимые длительные токи приняты из расчёта температуры жил +65 °С, а по новым требованиям ГОСТ Р 53769-2010 данный параметр составляет +70 °С. Вроде ерунда, но разница имеет существенные изменения при расчётах.
Вам Микола в пост №6 написал какое сечение применять, читайте внимательнее.
В Вашем случае кабель сечением 16 мм2 по меди более чем достаточно!