  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    ТУ нет, все только планируется
    Тогда рассчитывайте, что запишут 50 амперник, хотя не факт, могут пропустить и 63 А.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я думаю по ТУ будет 41 кВт
    Не ломайте голову, а дождитесь получения ТУ.

  3. #13
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Не ломайте голову, а дождитесь получения ТУ.
    ждать некогда, ВРУ находится не рядом с домом, сейчас обложат фасад дома камнем и кабель будет не ввести, поэтому кабель надо проложить сейчас, а подключение и ТУ будет далеко потом...
    А почему Вы смотрите таблицу 19, я обычно руководствуюсь таблицей
    03.09.jpg

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А почему Вы смотрите таблицу 19
    ГОСТ Р 53769-2010 на сегодняшний день является основополагающим документом пи расчётах. Кабельную продукцию выпускают по этому ГОСТУ.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    я обычно руководствуюсь таблицей
    Это что за таблица? Из какого нормативно-технического документа? Советую рассчитывать самостоятельно, а не использовать сомнительные таблицы.

  5. #15
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    ГОСТ Р 53769-2010 на сегодняшний день является основополагающим документом пи расчётах. Кабельную продукцию выпускают по этому ГОСТУ.

    Это что за таблица? Из какого нормативно-технического документа? Советую рассчитывать самостоятельно, а не использовать сомнительные таблицы.
    Ну я вообще не считал Ваш ресурс сомнительным - таблица у Вас опубликована http://elektroas.ru/wp-content/uploa...pg-200x127.jpg
    в статье http://elektroas.ru/raschyot-potrebl...vyklyuchatelya

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Ну я вообще не считал Ваш ресурс сомнительным
    Он такой же мой, как и Ваш
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    таблица у Вас опубликована http://elektroas.ru/wp-content/uploa...pg-200x127.jpg
    Эта таблица не отражает всех необходимых поправок и коэффициентов, которые необходимо учитывать. Данная таблица скомпонована на основе ПУЭ, таблица 1.3.4, но здесь следует отметить, что она к Вашему вопросу не относится, так как Вы прокладываете вводной кабель по воздуху, а не прокладываете в доме электропроводку.
    Посмотрите вот эту тему "Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?", там приводят расчёты и необходимые требования и таблицы.

  7. #17
    VIPer
    Гость
    А вообще я бы наверное посмотрел тогда таблицу 1.3.4 из ПУЭ, там допустимые длительные токи для 16-го сечения (3 фазы) 70 ампер, значит 16-й годится для 41 кВт, если бронированный по воздуху то из таблицы 1.3.6 следует, что 75 А допустимый длительный ток...

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    По ПУЭ допустимые длительные токи приняты из расчёта температуры жил +65 °С, а по новым требованиям ГОСТ Р 53769-2010 данный параметр составляет +70 °С. Вроде ерунда, но разница имеет существенные изменения при расчётах.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    там допустимые длительные токи для 16-го сечения (3 фазы) 70 ампер, значит 16-й годится для 41 кВт
    Вам Микола в пост №6 написал какое сечение применять, читайте внимательнее.
    В Вашем случае кабель сечением 16 мм2 по меди более чем достаточно!

  9. #19
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    В Вашем случае кабель сечением 16 мм2 по меди более чем достаточно!
    Спасибо, это я и хотел услышать )