Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
Мало того, что размещение ВРУ на опоре является нарушением действующих требований НТД, но и сам щит собран с грубейшими нарушениями:

1. PEN-проводник требуется подключать к шине РЕ, которая является главной заземляющей

Можно. А зачем Вам противопожарное УЗО в этом щите? Пустая трата денег.
УЗО противопожарное) Кто его знает что может быть. Далее в доме будут стоять
на 3 линии по 30 мА и т.д. На сколько критично неправильное разделение PEN в ВРУ?