Тогда зачем устанавливать противопожарное? ПУЭ, п.7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
При обрыве PEN-проводника на корпусах электрооборудования и металлических трубах появляется опасный для жизни потенциал и зачастую сгорает всё электрооборудование вместе с домом.
А кто Вам собирал щит? Вы же являетесь собственником и должны были сами комплектовать его. Где у Вас проходит граница балансовой и эксплуатационной ответственности? Вы читали договор электроснабжения, который подписывали? Трёхфазный автоматический выключатель, установленный после счётчика электроэнергии можете поменять на 25 А. Розетка должна быть с защитным контактом, который должен быть подключены к шине РЕ. Непонятно, что за розетку Вам влепили и для каких целей.
На розетку должен быть установлен индивидуальный автоматический выключатель с УЗО, а лучше дифавтомат. ПУЭ, п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.