Речь идёт о ГОСТ Р 52373-2005. Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия
Стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно и самонесущие защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний. Климатическое исполнение проводов - В, категории размещения - 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150.
Неверная схема. Должна быть такая: СИП - проход в дом - автомат - счётчик - групповые автоматы и УЗО.
А какая система заземления указана в проекте? Если TN-C-S, то при такой схеме ввода вы её не сделаете. Автомат на вводе двухполюсный?
Неудивительно. Ему, как представителю сетевой компании выгодно такое подключение, якобы для контроля за хищениями электроэнергии. Однако переход с алюминиевого провода СИП на медный кабель с помощью сжимов или других контактных соединений надо признать наихудшим техническим решением. Если сотрудник "Горэлектро" имеет ввиду приведённый выше ГОСТ, то он может ссылаться на этот пункт
10.3 Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок.
Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений.
Никаких запретов на прокладку СИП внутри дома нет.
Правильно. СИП надо неразрывно вводить в ВРУ, при этом проход в дом должен осуществляться через технологические отверстия, защищённые стальной трубой с толщиной стенок не менее 3,2 мм (СП_31-110-2003, таб.14.1). В ПУЭ нет требований, запрещающие прокладку СИП внутри дома.
При этом дополнительно необходимо соблюсти ещё ряд требований ПУЭ. Они не относятся непосредственно к вопросу о вводе СИП в дом, но напрямую касаются устройства Вашей электроустановки.
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Вам требуется сделать TN-C-S.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.