Тема: Размещение Опоры ВЛ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр САО
    Гость
    Спасибо за быстрые ответы!
    Я понял что заземление на столбах должны сделать они.

    Вопрос: установлены 2 столба, оба должны быть заземлены или только тот на котором будет счетчик?

    Я понимаю как выглядят вопросы "чайников", одни и те же, из раза в раз. Спасибо ВАМ за терпение и за разъяснения.

    При подаче заявки я сказал что участок без строений и мне для строительства надо эл-во.
    Правильно ли я понимаю что:
    я могу разместить на улице принимающее устройство (в виде блока розеток и пакетников )

    размещаться это уст-во должно не далее 25 метров от забора

    я должен сделать заземление на эту конструкцию ( с каким то обязательным сопротивлением)

    счетчик, коробку под него и всякие пакетники купить должен я

    монтаж счетчика на столб должен делать электрик с подтвержденной квалификацией (или можно позвать дядю Васю который и сделает лишь бы правильно)

    после приемного уст-ва я волен тянуть эл-во по участку как захочу (и даже ввести в сарайку)


    Я просто пытаюсь осознать порядок своих действий. Что то надо покупать и кого нибудь позвать или самому сделать.
    Соорентируйте пожалуйста. Или бросьте ссылку.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр САО Посмотреть сообщение
    Вопрос: установлены 2 столба, оба должны быть заземлены или только тот на котором будет счетчик?
    1. Повторное заземление PEN-проводника должно быть установлено на опоре, от которой будет сделано ответвление к Вашему участку.
    2. Зачем собираетесь устанавливать счётчик на опоре ВЛ за пределами своего участка?

    Цитата Сообщение от Александр САО Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю что:
    я могу разместить на улице принимающее устройство (в виде блока розеток и пакетников )
    Если нет строений, то можете установить на своём участке.

    Цитата Сообщение от Александр САО Посмотреть сообщение
    размещаться это уст-во должно не далее 25 метров от забора
    Желательно установить рядом с местом строительства будущего жилого строения.

    Цитата Сообщение от Александр САО Посмотреть сообщение
    я должен сделать заземление на эту конструкцию ( с каким то обязательным сопротивлением)
    Вы обязаны установить повторное заземление рядом с будущим вводом в жилое здание, чтобы потом не устанавливать ещё одно. Заблаговременно всё спроектируйте. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.

    Цитата Сообщение от Александр САО Посмотреть сообщение
    счетчик, коробку под него и всякие пакетники купить должен я
    Да, так как это Ваша собственность.

    Цитата Сообщение от Александр САО Посмотреть сообщение
    монтаж счетчика на столб должен делать электрик с подтвержденной квалификацией (или можно позвать дядю Васю который и сделает лишь бы правильно)
    Если у дяди Васи нет должной квалификации, то нет гарантии, что он сделает всё правильно и в соответствии с действующими номами и требованиями.


    Цитата Сообщение от Александр САО Посмотреть сообщение
    после приемного уст-ва я волен тянуть эл-во по участку как захочу (и даже ввести в сарайку)
    Вольны прокладывать в соответствии с действующими требованиями, тем самым сохраните себе и своим близким здоровье и жизнь.

    Цитата Сообщение от Александр САО Посмотреть сообщение
    Я просто пытаюсь осознать порядок своих действий. Что то надо покупать и кого нибудь позвать или самому сделать.
    Если сами в этом не разбираетесь, то привлекайте квалифицированный персонал, тогда не придётся переделывать. Последствия некачественного электромонтажа приводит не только к пожару, но и к летальным исходам.