Тема: Как нам подключиться к ВЛ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    naimande
    Гость
    А как это частное лицо решило вопрос технологического присоединения? Протянули ещё одну ветку или там электричество не требуется? Старой линией не пользуются?
    Никак не решало. Там просто участок с фундаментом и линией вдоль.

    Купили участок даже не взглянув на него ни разу?
    Может и взглянули, но их все устроило.

    В любом случае, Вам необходимо писать заявление на технологическое присоединение в ЭСО. Пока эта процедура не началась, бессмысленно гадать.
    Откажут в любом случае. У нас с этими ребятами натянутые отношения.



    Собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.
    Что это может означать в конкретно нашем случае?Мы можем подключиться через линию предложив ему заключить подобие договора аренды земли?



    Спасибо большое за ответы! У меня еще такой вопрос. Здание которое мы купили, ранее принадлежало организации банкроту. у этой организации раннее был заключен договор энергоснабжения с этой же сетевой организацией. Он расторгнут много лет назад. Нужно ли нам повторно проводить техприсоединение. Внешняя точка подключения остается той же, вид деятельности не меняется( переработка рыбы), внутри мы сделали новую проводку и изменили колличество лампочек в помещениях.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Откажут в любом случае.
    Интересно каким образом они это сделают? На каком основании? Ознакомьтесь всё-таки с документом, который привёл Вам Станислав. Там есть, например, пункт:

    3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
    Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

    Натянутые отношения здесь каким-то образом обозначены? Они могут быть обижены на весь мир и Луну в придачу, но им никто не давал права не исполнять свои обязанности и не соблюдать законы.

    Вот эта глава, как раз для того, чтобы "хотелки" отвалились:

    VIII. Порядок рассмотрения заявлений (жалоб) по вопросам предоставления доступа к услугам по передаче электрической энергии и принятия по этим заявлениям (жалобам) решений, обязательных для исполнения юридическими и физическими лицами

    62. Основанием для возбуждения и рассмотрения дел по вопросам предоставления доступа к услугам по передаче электрической энергии, принятия решений и выдачи предписаний антимонопольным органом являются заявления органов государственной власти, органов местного самоуправления или заявления (жалобы) юридических и физических лиц.
    63. В заявлении (жалобе) должны содержаться сведения о заявителе и о лице, в отношении которого подано заявление (жалоба), описание нарушения требований настоящих Правил, а также требования, с которыми заявитель обращается.
    64. Антимонопольный орган рассматривает заявление (жалобу) в месячный срок с даты его поступления.
    В случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих прийти к выводу о наличии либо отсутствии признаков нарушения требований настоящих Правил, антимонопольный орган вправе для сбора и анализа дополнительных доказательств продлить срок рассмотрения заявления (жалобы) до 3 месяцев с даты его поступления. О продлении срока рассмотрения заявления (жалобы) антимонопольный орган обязан в письменной форме уведомить заявителя.
    65. При отсутствии признаков нарушения требований настоящих Правил антимонопольный орган в письменной форме уведомляет об этом заявителя в течение 10 дней с даты принятия решения.
    66. Рассмотрение дел о нарушении требований настоящих Правил в части предоставления доступа к услугам по передаче электрической энергии и принятие по ним решений (предписаний) осуществляются в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом.

    Что это может означать в конкретно нашем случае?
    Это означает, что, если у данной ВЛ всё-таки есть владелец, то он не имеет права препятствовать перетоку электроэнергии на Ваши энергоприёмники. Т.е. Вы имеете право осуществить подключение от этой ВЛ в соответствии с установленными правилами.


    Мы можем подключиться через линию предложив ему заключить подобие договора аренды земли?
    Да. Вы можете сделать подключение от этой линии. Договор или сервитут может потребоваться, если для подключения Ваших объектов потребуется установка дополнительных опор на этом участке.

    Нужно ли нам повторно проводить техприсоединение.
    Нужно. Смена собственника является одним из условий для выдачи новых ТУ. Вам потребуется организация собственного ВРУ, которое должно соответствовать правилам и выделенной Вам мощности. Вами должен быть смонтирован узел учёта потребляемой электроэнергии, который примут специалисты ЭСО, счётчик (и зажимы трансформатора) должен быть опломбирован, зарегистрирован и принят, как расчётный.

    Как ни крути, но дорога пока только одна - в ЭСО с заявлением на технологическое присоединение.

  3. #3
    naimande
    Гость
    Интересно каким образом они это сделают? На каком основании? Ознакомьтесь всё-таки с документом, который привёл Вам Станислав. Там есть, например, пункт:
    Я это постановление открываю по нескольку раз в день. Я имел ввиду что они найдут отписку потом извинятся и найдут другую. Бюрократическая тягомотина у них получается очень хорошо.На деле вроде не отказывают, а просто затягивают процесс гады.

    Нужно. Смена собственника является одним из условий для выдачи новых ТУ
    Странно, я всегда считал что нет такого условия..Вроде в правилах дискриминационного доступа об этом ничего.

    Это означает, что, если у данной ВЛ всё-таки есть владелец, то он не имеет права препятствовать перетоку электроэнергии на Ваши энергоприёмники.
    скорее всего владельца нет. ХОтя, наверно возможен такой вариант что вместе с землей новому владельцу перешло право собственности и на ЛЭП.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от naimande Посмотреть сообщение
    Странно, я всегда считал что нет такого условия..Вроде в правилах дискриминационного доступа об этом ничего.
    Как это нет? Вы внимательно читали?
    Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 N 334
    Для заключения договора заявитель должен направлять заявку в сетевую организацию.
    II. Технологическое присоединение
    2.1. Понятие технологического присоединения и процедура его осуществления
    Технологическое присоединение – это комплекс мероприятий, осуществляемый для подключения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям. Под энергопринимающим устройством понимается совокупность машин (аппаратов, линий и иного оборудования), находящихся у заказчика в собственности или на ином законном праве и обеспечивающих возможность потребления электрической энергии.
    Процедура технологического присоединения включает в себя:
    а) подачу заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;
    б) заключение договора технологического присоединения;
    в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

    Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг
    10. Договор не может быть заключен ранее заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Я имел ввиду что они найдут отписку потом извинятся и найдут другую. Бюрократическая тягомотина у них получается очень хорошо.
    Мало ли что они найдут. А Вы что предпринимаете по этому поводу? Если Ваша позиция пассивна, то эти бездельники так и будут в футбол играть. Если Вы постановление №861 читаете регулярно, то давайте туда посмотрим ещё раз:

    ПРАВИЛА НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ

    II. Порядок заключения и исполнения договора

    20. Сетевая организация в течение 30 дней с даты получения документов, предусмотренных в пункте 18 настоящих Правил, обязана их рассмотреть и направить заявителю подписанный сетевой организацией проект договора или мотивированный отказ от его заключения либо протокол разногласий к проекту договора в установленном порядке.

    24(1). Сетевая организация не вправе отказаться от заключения договора в случае направления заявления о заключении договора в отношении энергопринимающих устройств, которые не имеют технологического присоединения (непосредственного или опосредованного) к объектам электросетевого хозяйства этой сетевой организации и в отношении которых заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям этой сетевой организации.
    25. Необоснованное уклонение или отказ сетевой организации от заключения договора могут быть обжалованы потребителем услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
    27. При наличии оснований для отказа от заключения договора сетевая организация обязана не позднее 30 дней с даты получения заявления или проекта договора, указанных в пункте 18 настоящих Правил, направить заявителю мотивированный отказ от заключения договора в письменной форме с приложением обосновывающих документов.

    ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

    6. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

    На Ваши заявления (если они были) есть от ЭСО официальный ответ с мотивированным отказом? Вы с их аргументацией согласны?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от naimande Посмотреть сообщение
    Откажут в любом случае. У нас с этими ребятами натянутые отношения.
    Не имею право отказать. Ознакомьтесь с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 N 334
    Присоединение энергопринимающих устройств небольшой мощности
    Постановлением установлены категории лиц, с которыми сетевая организация обязана заключить договор, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя.
    Такими лицами являются:
    юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, направившие заявку в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);


    Цитата Сообщение от naimande Посмотреть сообщение
    Что это может означать в конкретно нашем случае?Мы можем подключиться через линию предложив ему заключить подобие договора аренды земли?
    Это означает, что ЭСО обязана заключить с Вами договор электроснабжения, договориться с собственниками ВЛ по которым планируется производить передачу электроэнергии. ЭСО прекрасно знает кому принадлежит данная линия ВЛ. Вы не обязаны ни с кем договариваться, надо только подать заявку в ЭСО, а дальнейшие проблемы должны быть решены сами ЭСО.


    Цитата Сообщение от naimande Посмотреть сообщение
    Нужно ли нам повторно проводить техприсоединение. Внешняя точка подключения остается той же, вид деятельности не меняется( переработка рыбы), внутри мы сделали новую проводку и изменили колличество лампочек в помещениях
    Обязательно требуется подать заявку, получить ТУ, выполнить его и произвести техприсоединение, так как Вы являетесь новым собственником электроустановки.