Тема: Соединение проводников в распаечных коробках

Комбинированный просмотр

  1. #1
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Проверять подачей напряжения? Бред. А если ошибся в рассключении, то КЗ? Ай молодЭц. А разве других способов нет?
    Не бред, а самый простой и быстрый способ. Кста, если КЗ, то это будет проверка работы автомата

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    если КЗ, то это будет проверка работы автомата
    Не всегда аппарат защиты срабатывает, а проводники расплавятся, а при скрытой электропроводке может оплавится так, что не будет потом возможности выполнить соединение без наращивания проводников. Прежде чем соединять, необходимо прозвонить и промаркировать.

  3. #3
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ... Прежде чем соединять, необходимо прозвонить и промаркировать.
    Согласен

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    это будет проверка работы автомата
    Проверку автоматических выключателей осуществляют при помощи прогрузочного трансформатора, а не методом "тыка".