baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Гофра для кабеля ПНД/ПВХ

  1. #11
    DIMA
    Гость
    Михаил_Д, спасибо не знал.

  2. #12
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Михаил_Д, спасибо не знал.
    Оранжевую не только Промрукав делает, есть и ДКС, у них она не "НГ", я вот ее поджег, горит, коптит и капает полиэтиленом :-( Оранжевая...

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    я вот ее поджег, горит, коптит и капает полиэтиленом :-( Оранжевая
    VIPer, а в документах на гофрированную трубу что написано? Она в исполнении "нг"? Проверять надо всегда, вне зависимости от поставщика, как говорится "доверяй, но проверяй". Бывали случаи недобросовестности менеджеров у проверенного и надёжного поставщика, которые поставляли левую продукцию. В последствии таких менеджеров увольняли.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    я вот ее поджег, горит, коптит и капает полиэтиленом :-( Оранжевая...
    Бардак-с. ))) Цвет трубы не регламентирован, к сожалению. Каждый производитель по своему усмотрению действует, выбирая внешний вид изделия. Гофра гореть будет, конечно. Вопрос лишь в том, как она будет гореть. Противопожарный сертификат выдаётся на соответствие стандарту ГОСТ Р 53313-2009 (разделы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4). В частности ГОСТ сообщает, что

    5.3 Метод испытания материала электромонтажной арматуры на стойкость к воздействию открытого пламени
    Испытания проводят по ГОСТ 28779 по методу FV. Материал должен соответствовать категории FV-0 (ПВ-0).

    Описание испытаний и результаты по ГОСТ 28779 методом FV указаны в главе 9. МЕТОД FV (ПВ). ПЛАМЯ. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

    Время горения после каждого воздействия пламени для каждого образца, с <= 10* c (см. примечание)

    Суммарное время горения при десяти приложениях пламени для каждой серий из пяти образцов, с <= 50 c

    Время тления образца после вторичного удаления пламени, с <= 30 c

    Появление расплавленных капель или горящих частиц, вызывающих воспламенение ваты, находящейся в 300 мм под испытуемым образцом Не допускается

    В общем виде всё должно соответствовать этим требованиям. Однако, Станислав прав и проверять надо. В сертификатах на гофру у большинства производителей (более-менее зарекомендовавших себя) прямого указания на индекс "нг" нет, хотя все пишут, что гофра не поддерживает горение и изготовлена из самозатухающего пластика.

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    проверять надо
    Я всегда перепроверяю на горючесть, чтобы не было написано на изделии.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    прямого указания на индекс "нг" нет, хотя все пишут, что гофра не поддерживает горение и изготовлена из самозатухающего пластика.
    Согласен, везде написано не поддерживает горение, то есть при воздействии открытого пламени гофра загорается, но после того как пламя убрано она сразу затухает. Что и требуется.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения