Что-то мне сдается что практиков на этом форуме нет, извините.
Что-то мне сдается что практиков на этом форуме нет, извините.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				А Вы попробуйте представить объект "9-этажный офисный центр". Какое количество скруток Вы должны проверить своим способом? Сколько КЗ за это время поймаете? Не думаю, что технадзор от заказчика одобрит такую деятельность.
При монтаже электропроводки производится маркировка проводников, чтобы потом не пришлось их прозванивать.
Похоже мы о разных вещах говорим...А Вы попробуйте представить объект "9-этажный офисный центр".
Речь не о вводе объекта в эксплуатацию, а о коробках в отдельном помещении,
группе помещений. Где перед подачей напряжения, проверяется правильность расключения и затем сварка и все остальное.
Если вам удобно что-то другое, да ради бога...
 
 
				А вот щас и прикинем
Определим "Плачевный Исход" (ПИ) как КЗ, которое не привело к срабатыванию автомата и провод оплавился, стена заштукатурена, где искать непонятно, кирдык короче.
р(ПИ) = [вероятность КЗ] Х [вероятность отказа автомата группы] х [вероятность отказа головного автомата в щите]
Предположим, что
монтажник ашыпся в каждой десятой скрутке, т.е. вероятность КЗ, Р(КЗ) = 0.10,
1 бракованый автомат из 100, т.е. вероятность отказа автомата, Р(отказа автомата) = 0.01, тогда
Р(ПИ) = 0.1 х 0.01 х 0.01 = 0.00001
Т.о. "Плачевный результат" произойдет приблизительно в 100000 (стотысячной) скрутке. Это много или мало?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Это ж надо додуматься, чтобы сделать соединение в распаечной коробке люди выводят немыслимые формулы теории вероятностей. А не проще и надежнее сначала проверить, а потом соединять? Иди до этого мозг додуматься не может?
alex3530, хотелось узнать, Вы всегда выполняете таким образом соединения?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Вот именно! Какой смысл звонить каждый провод?Т.о. "Плачевный результат" произойдет приблизительно в 100000 (стотысячной) скрутке. Это много или мало?
Поэтому проверяется сразу вся группа или, с общего ввода, - все помещение.
 
 
			
			