Просматривая проект эл.снабжения одной организации заметил что бывает одинаковая расчётная мощность эл. шкафов или потребителей,а кабель выбирается разным сечением,почему так происходит,может кто-нибудь объяснить?
Просматривая проект эл.снабжения одной организации заметил что бывает одинаковая расчётная мощность эл. шкафов или потребителей,а кабель выбирается разным сечением,почему так происходит,может кто-нибудь объяснить?
Какой кабель? Любое сечение провода или кабеля выбирается на основании расчётов и соответствующих НТД. Проектировщик должен учитывать все факторы, влияющие на выбор сечения питающего (или любого другого) кабеля. Сечение кабеля зависит от многих параметров: типа ввода, типа кабеля, потребляемой мощности (с учётом перспектив) объекта, длины линии и т.д.кабель выбирается разным сечением,почему так происходит
Случается, что в проект закладывают кабель сечением больше необходимого. Частенько это делается для "освоения" бюджета разнообразными менеджерами с липкими ладошками.
Случается, что в проект закладывают кабель сечением меньше необходимого. Частенько это делается неграмотными проектировщиками.
Ну вот на фото есть преобразователь мощностью 5,5 кВт и есть тельфер мощностью 5 кВт,на преобразователь заложен кабель ВВГ 4х4 ,а на тельфер ВВГ 4х6,почему???
Проект изготовлен с нарушениями требований НТД. Где шина РЕ в шите? Где разделение PEN-проводника? ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
На однолинейной схеме не указана длина отходящих кабельных линий.
Вам этот вопрос надо задать тому, кто приготовил эту однолинейную схему.
Это лишь часть проекта,вопрос не о разделении проводников а о сечении кабелей.
Проводники разделены в ВРУ,также смонтировано заземляющее устройство
Это как понимать? Вы предоставляете однолинейную схему, в которой изначально куча нарушений.
Тогда почему они объединяются в ШР1? Я уже дал ссылку на требование ПУЭ, п. 1.7.135., где дословно сказано, что когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
А где данные по отходящим кабельным линиям? Какой они длины? Какие условия прокладки и так далее. Где расчёт по потерям?
Хорошо,предположим есть станок ,его подключение предполагает подведение 3 фаз и нуля.
По новым правилам система 5 проводная,т.е. ноль рабочий и защитный проводник (разделённые на вводе)
А на клеммнике в станке только 4 вывода это 3 фазы и ноль,соединённый с корпусом станка
Как правильно подключить 5 жильный кабель в таком оборудовании??? Или надо использовать 4 жильный?
да,РЕ,то есть защитный проводник,а не рабочий ноль.
То есть и кабель вводной для общего силового щита (из соседней темы) тоже можно 4 жильный?
Или всё-таки 5 жильный?