Тема: Как расчитать сечение кабельных линий?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евген
    Гость
    1)в общем-то посчитал по таблице в программе электрик,получается что если алюминий,то минимум 35 сечение.А на оборудование по 6 квадрат отводы делать.Учитывал коэффициент загрузки (по проекту) 0,85
    2)Оборудование это дробильные машины,в составе которых асинхронные 3 фаз.двигатели с кз ротором,мощность машин по 18 кВт
    Длины кабельных линий: до 1 й машины 2 метра,до второй 10 метров,до 3 й 20 метров.Кабели будут проложены в металлических коробах,в лотках если быть точнее.
    3)Счётчики нужны просто для учёта энергии ,которую потребляет каждая машина,то есть для внутреннего учёта,для нужд самой фирмы.Счётчик планирую установить Меркурий 230 (ток 5-60 А) чтобы не использовать трансформаторы тока.

    4)На ВРУ смонтировано заземляющее устройство и имеется разделение проводника на нулевой рабочий и защитный проводники

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    посчитал по таблице в программе электрик
    Не советую использовать в расчётах левые программки! Считайте на калькуляторе используя ГОСТы и своды правил.
    ГОСТ Р 52373-2005 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
    10.7. Допустимые токи нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды 25 °С, скорости ветра 6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2, и допустимые токи односекундного короткого замыкания должны соответствовать указанным в таблице 10.
    Таблица 10
    Номинальное сечение основных жил, 25 мм2 - допустимый ток нагрузки не более 130 А.


    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    на оборудование по 6 квадрат отводы делать.Учитывал коэффициент загрузки (по проекту) 0,85
    Прокладывайте пятижильным кабелем сечением не менее 6 мм2.