Тема: Как расчитать сечение кабельных линий?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евген
    Гость
    Всё дело в том что кабель СИП был смонтирован до меня,почему нет 5 жилы я не знаю.Я бы наверное протянул ВВГНГ 5Х16.
    Вставки не знаю каким номиналом,надо будет посмотреть.

    По поводу селективности можете объяснить,мне придётся и перед счётчиком ставить автоматы и после????
    Если я поставлю автоматы на 32 до счётчика,а после надо ставить меньшим номиналом ,то есть 25 А,а ток нагрузки составляет 30 А,значит автомат будет отключаться. Как быть в этой ситуации? (Автоматы с характеристикой кроме С встречаются крайне редко.)
    Что даёт эта селективность?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Всё дело в том что кабель СИП был смонтирован до меня,почему нет 5 жилы я не знаю.Я бы наверное протянул ВВГНГ 5Х16.
    Так внесите изменение в проект и прокладывайте кабелем ВВГнг.

    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Вставки не знаю каким номиналом,надо будет посмотреть.
    Обязательно посмотрите, чтобы потом накладок не было.

    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    По поводу селективности можете объяснить,мне придётся и перед счётчиком ставить автоматы и после????
    Узел учёта будет установлен в распределительном щите или отдельно от него? Если отдельно, то соответственно Вы должны будете соблюсти требования селективности,то есть в узле учёта устанавливаете автоматические выключатели большим номиналом, чем в распределительном щите. Если в процессе эксплуатации произойдёт аварийная ситуация, то отключение распределительной линии должно произойти в распределительном щите, а не в щите учёта.

    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Если я поставлю автоматы на 32 до счётчика,а после надо ставить меньшим номиналом ,то есть 25 А,а ток нагрузки составляет 30 А,значит автомат будет отключаться. Как быть в этой ситуации? (Автоматы с характеристикой кроме С встречаются крайне редко.)
    Тогда устанавливайте в щите учёта автоматический выключатель на 32 А типа "D", а в распределительном щите 32 А типа "С". Тогда по току мгновенного расцепления тип "С" отключит аварийную линию первым.
    Ток мгновенного расцепления:
    тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток)
    тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
    тип D: свыше 10·In до 20·In включительно

прочая информация