Тема: Как расчитать сечение кабельных линий?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евген
    Гость
    Как правильно посчитать ток,потребляемый каждой единицей электрооборудования,если каждая единица состоит из 3 двигателей? Просто сложить мощности этих двигателей и подставить в формулу?Т.е суммарная мощность 18 кВт.
    Подставляя в формулу получаю 30,5 А (Cos 0,9)
    Соответственно с этим выбираем кабель и автомат защиты?
    Вот тут в таблице получается с запасом если брать,то 6 мм.кв. кабель.4мм.кв. будет работать на пределе.
    А автомат на 32 или на 40?
    Правильно ли я считаю?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Подставляя в формулу получаю 30,5 А (Cos 0,9)
    Всё правильно.

    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Соответственно с этим выбираем кабель и автомат защиты?
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Вот тут в таблице получается с запасом если брать,то 6 мм.кв. кабель.4мм.кв. будет работать на пределе.
    Требуется использовать кабель сечением не менее 6 мм2.

    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    А автомат на 32 или на 40?
    На 32 А.

    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Правильно ли я считаю?
    Считаете правильно.