Сообщение от Евген Подставляя в формулу получаю 30,5 А (Cos 0,9) Всё правильно. Сообщение от Евген Соответственно с этим выбираем кабель и автомат защиты? Правильно. Сообщение от Евген Вот тут в таблице получается с запасом если брать,то 6 мм.кв. кабель.4мм.кв. будет работать на пределе. Требуется использовать кабель сечением не менее 6 мм2. Сообщение от Евген А автомат на 32 или на 40? На 32 А. Сообщение от Евген Правильно ли я считаю? Считаете правильно.