Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
Подставляя в формулу получаю 30,5 А (Cos 0,9)
Всё правильно.

Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
Соответственно с этим выбираем кабель и автомат защиты?
Правильно.

Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
Вот тут в таблице получается с запасом если брать,то 6 мм.кв. кабель.4мм.кв. будет работать на пределе.
Требуется использовать кабель сечением не менее 6 мм2.

Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
А автомат на 32 или на 40?
На 32 А.

Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
Правильно ли я считаю?
Считаете правильно.