Есть некий участок на котором стоит 3 единицы оборудования мощностью по 18 кВт,на каждую из этих единиц нужно установить узел учёта,для внутреннего учёта эл.энергии (это 3 разные фирмы) ,подведён кабель СИП 4 25 мм.кв.
Прикинув нагрузку я пришёл к выводу что кабель СИП 4 25мм.кв. при такой нагрузке будет работать на пределе,так ли это?
Какие сечения кабелей лучше использовать для подключения каждой единицы оборудования?6 мм.кв. или 10 мм.кв?
Как лучше смонтировать эл.счётчики,в одном шкафу или перед каждой единицей оборудования установить свой шкаф и свой узел учёта?
Счётчики 5 Амперные,значит понадобятся трансформаторы тока,а какие именно?Как правильно их подобрать?
И ещё один важный вопрос.Провод СИП4 имеет 4 провода в своё составе,3 фазы и PEN проводник,а по факту на вводе,в соседнем строении есть ВРУ,там смонтировано заземляющее устройство и имеются шины заземления и нулевая шина соединённые между собой,а соседнее здание где находятся 3 вышеупомянутые единицы оборудования как раз запитано от этого ВРУ СИПом 4.
Вопрос:Надо ли мне добавлять\тянуть заново 5 ю жилу кабеля???Или можно использовать 4 имеющихся?